地下室消防水池溢流管与排水管道如何连接?是间接还是直接?

地下室消防水池溢流管与排水管道如何连接?是间接还是直接?
免费打赏
曾经的梦想
2011年12月09日 20:25:38
12楼
做防虫网吧,然后排至排水沟,再到集水坑,一般这么做,水泵房里面做几十公分的垫层。楼主的意思是直接与排水管连接?感觉还是排到沟里好,水量很大的,到时候排水排不赢!所以泵房排水都是做沟,没有人用地漏的!
回复
cooo-zengz
2011年12月10日 20:22:57
13楼
必须是间接,且是通过明沟排出!——我是这样在图纸会审里回复施工单位。
原由:溢流的意义是什么?如果不能看到水溢流,那么水力控制阀(浮球阀)是否坏了怎么知道?直接入管网却不知道是否溢流,不就浪费很多水吗?
回复
xrb791124
2011年12月10日 22:14:57
14楼
谢谢!13楼的解释很好,观点很新颖。但溢流的根本意义是防止水倒流造成水质污染。
回复
nemo1325
2011年12月11日 19:05:47
15楼
间接
回复
iloveyoubm34
2011年12月12日 09:56:48
16楼
借花献佛,做个总结吧, 间接排出,溢流口做防虫网
回复
ssh1143053531
2011年12月12日 10:29:46
17楼
顶,必须间接
回复
xfk666
2011年12月12日 13:08:52
18楼
先有溢流管排至集水沟,再有集水沟搜集到集水井,然后再有排污泵排至室外排水设施。
根据你的D-D剖面图来看,有溢流口,没预留泄水口,而且两遍的高差较大,即使有预留泄水口也无法清理干净,不知道这样行不行。
回复
建水
2011年12月12日 15:34:22
19楼
做防虫网吧,然后排至排水沟,再到集水坑,一般这么做,水泵房里面做几十公分的垫层。楼主的意思是直接与排水管连接?感觉还是排到沟里好,水量很大的,到时候排水排不赢!所以泵房排水都是做沟,没有人用地漏的!
回复
littleghost
2011年12月12日 21:45:46
20楼
我画的都是溢水管和排水管连接,一起间接排到排水沟啊
回复
1177600
2011年12月13日 17:41:17
21楼
间接好。一直如此做的。一般泵房都在地下,直接排,也不好接入,即使能接,也用,你是为了看有没有水溢出来,如果有排水,那怎么分?