地下室消防水池溢流管与排水管道如何连接
xrb791124
xrb791124 Lv.7
2011年12月06日 22:26:43
只看楼主

地下室消防水池溢流管与排水管道如何连接?是间接还是直接?

地下室消防水池溢流管与排水管道如何连接?是间接还是直接?
免费打赏
cooo-zengz
2011年12月13日 19:27:07
22楼




我对溢流的理解是:水池的溢流功能是防止超过设计容量、额定容量。
水池的水就算是溢流了,也只能通过检修口直接流出到地面低洼地方或排水排污管道,不会也无可能倒流入给水管网。

[ 本帖最后由 cooo-zengz 于 2011-12-13 19:29 编辑 ]
回复
lsylxl99
2011年12月14日 08:46:50
23楼
09版技术措施269页有说明,溢水管不应与排水管直接连通。
回复
tum198968
2013年11月08日 14:57:31
24楼
肯定是间接,但是排泵房不合适吧?
回复
daisy57
2014年11月05日 11:51:08
25楼

间接排至集水坑,再用潜污泵提升排水