电缆的选择问题
qzy781109
qzy781109 Lv.4
2011年12月06日 22:49:27
只看楼主

单台75KW电机距低压柜有350米,直埋。电缆按压降算要3X95+1X50,按敏感电流算要3X120+1X75,关键是线路长两种电缆差价大,请问各位3X95+1X50能满足吗。

单台75KW电机距低压柜有350米,直埋。电缆按压降算要3X95+1X50,按敏感电流算要3X120+1X75,关键是线路长两种电缆差价大,请问各位3X95+1X50能满足吗。
免费打赏
iamcmh
2011年12月07日 08:40:10
2楼
压降才是关键问题,其他问题都好解决。
接地故障灵敏度可用RCD解决,短路保护稳定断路器满足不了就用熔断器。
其实可以考虑用局部TT系统,可以省根电缆芯,RCD灵敏度也足够。
回复
rmrmrm
2011年12月07日 10:12:41
3楼

相-中的单相故障不能用RCD解决,可能需要降低瞬动电流值,又要满足起动条件,具体还得计算
回复
rmrmrm
2011年12月07日 10:13:48
4楼
具体计算需要补充电源条件,即出线处短路容量大小
回复
浩宇
2011年12月07日 10:17:32
5楼
学习了

对于电缆选型还需要多学习的
回复
qzy781109
2011年12月12日 09:54:46
6楼
这几天太忙,谢谢各位了
回复
lgylgfly
2011年12月13日 10:23:56
7楼
95平的足亦!!!!!!!!!
回复
呆宝小小
2011年12月13日 10:51:43
8楼
既然长度为350m 就像楼上所说 关键问题再压降
回复