监桩过程没有记录完整,以为那根桩(短的那条)漏打了,然后重新放线定位,可能放线错了,刚好在旁边打了下去。这两根桩还能用吗? 2011-12-7 最新消息:失误之源追查:当时监桩施工员刚好调动了,对这个位置这条桩没即时记录好,没做好标记就把图纸换下一个人。同时,证明了监理单位是没在场旁站的,多余的。经仔细观察,短的那条桩已经有点爆裂!是柴油锤击施工,不排除直到入岩端也挤爆了。与相关方沟通,认为后补那条桩既然能收锤,只要静压合格不下沉,不影响整体桩群承载。(如果在旁边再补桩的话恐怕影响更多,因为是很大的承台,有几十条桩,数量密集。)
监桩过程没有记录完整,以为那根桩(短的那条)漏打了,然后重新放线定位,可能放线错了,刚好在旁边打了下去。
这两根桩还能用吗?
2011-12-7 最新消息:
失误之源追查:当时监桩施工员刚好调动了,对这个位置这条桩没即时记录好,没做好标记就把图纸换下一个人。同时,证明了监理单位是没在场旁站的,多余的。
经仔细观察,短的那条桩已经有点爆裂!是柴油锤击施工,不排除直到入岩端也挤爆了。
与相关方沟通,认为后补那条桩既然能收锤,只要静压合格不下沉,不影响整体桩群承载。(如果在旁边再补桩的话恐怕影响更多,因为是很大的承台,有几十条桩,数量密集。)
[
本帖最后由 cooo-zengz 于 2011-12-7 22:11 编辑 ]
![20111205.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![20111205_001.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
把多余的桩截掉,不能有承载力。
回复
3楼
没碰到过类似现象,这么近,短的桩是否有遭破坏?
回复
4楼
影响应该不会太大
回复
5楼
选一根准备用的做静载,能满足就可以用。
回复
6楼
长桩要是没打进去 在旁边打进去的短桩, 那短桩就有用, 长桩能拔就拔出来, 拔不出来就割了吧; 长桩要是打的没啥问题 只是位置偏差 只要是在承台里面的 可以商量下 不用打短桩 要是偏出承台的话 其实也可把承台做大 看那个便宜 就用啥办法 这短桩打的真是瞎弄 没事儿找事
回复
7楼
我认为短桩旁边这么近打了一根长得,短桩可能已经不能满足荷载要求。一切都要等做了静载试验才能得出结论。如果依然满足,就把长得截断在承台标高以下,不要受力。如果不满足,要采取承台加大等措施
回复
8楼
这个笑话了吧,这么巧,就刚好在旁边了,放线没有这么巧的事情吧,再说一米就两百块,打桩单位没有这么儿戏的吧,应该是一开始就偏位了或打不下去了,补了一根桩吧。出现这个没有什么关系的,直接加大承台50公分的偏位,出分联系单,加大处理就好了,加三根钢筋,多点混凝土,用不了几百块
回复
9楼
补了两根桩呵呵,把两根长的割断
回复
10楼
我认为短桩旁边这么近打了一根长得,短桩可能已经不能满足荷载要求。一切都要等做了静载试验才能得出结论。如果依然满足,就把长得截断在承台标高以下,不要受力。如果不满足,要采取承台加大等措施
回复
11楼
先静载试验吧
回复