监桩过程没有记录完整,以为那根桩(短的那条)漏打了,然后重新放线定位,可能放线错了,刚好在旁边打了下去。这两根桩还能用吗? 2011-12-7 最新消息:失误之源追查:当时监桩施工员刚好调动了,对这个位置这条桩没即时记录好,没做好标记就把图纸换下一个人。同时,证明了监理单位是没在场旁站的,多余的。经仔细观察,短的那条桩已经有点爆裂!是柴油锤击施工,不排除直到入岩端也挤爆了。与相关方沟通,认为后补那条桩既然能收锤,只要静压合格不下沉,不影响整体桩群承载。(如果在旁边再补桩的话恐怕影响更多,因为是很大的承台,有几十条桩,数量密集。)
监桩过程没有记录完整,以为那根桩(短的那条)漏打了,然后重新放线定位,可能放线错了,刚好在旁边打了下去。
这两根桩还能用吗?
2011-12-7 最新消息:
失误之源追查:当时监桩施工员刚好调动了,对这个位置这条桩没即时记录好,没做好标记就把图纸换下一个人。同时,证明了监理单位是没在场旁站的,多余的。
经仔细观察,短的那条桩已经有点爆裂!是柴油锤击施工,不排除直到入岩端也挤爆了。
与相关方沟通,认为后补那条桩既然能收锤,只要静压合格不下沉,不影响整体桩群承载。(如果在旁边再补桩的话恐怕影响更多,因为是很大的承台,有几十条桩,数量密集。)
[ 本帖最后由 cooo-zengz 于 2011-12-7 22:11 编辑 ]