这两根兄弟桩还能用吗?
cooo-zengz
cooo-zengz Lv.12
2011年12月06日 22:49:47
来自于建筑施工
只看楼主

监桩过程没有记录完整,以为那根桩(短的那条)漏打了,然后重新放线定位,可能放线错了,刚好在旁边打了下去。这两根桩还能用吗? 2011-12-7 最新消息:失误之源追查:当时监桩施工员刚好调动了,对这个位置这条桩没即时记录好,没做好标记就把图纸换下一个人。同时,证明了监理单位是没在场旁站的,多余的。经仔细观察,短的那条桩已经有点爆裂!是柴油锤击施工,不排除直到入岩端也挤爆了。与相关方沟通,认为后补那条桩既然能收锤,只要静压合格不下沉,不影响整体桩群承载。(如果在旁边再补桩的话恐怕影响更多,因为是很大的承台,有几十条桩,数量密集。)

20111205.jpg

20111205_001.jpg

监桩过程没有记录完整,以为那根桩(短的那条)漏打了,然后重新放线定位,可能放线错了,刚好在旁边打了下去。
这两根桩还能用吗?



2011-12-7 最新消息:
失误之源追查:当时监桩施工员刚好调动了,对这个位置这条桩没即时记录好,没做好标记就把图纸换下一个人。同时,证明了监理单位是没在场旁站的,多余的。
经仔细观察,短的那条桩已经有点爆裂!是柴油锤击施工,不排除直到入岩端也挤爆了。
与相关方沟通,认为后补那条桩既然能收锤,只要静压合格不下沉,不影响整体桩群承载。(如果在旁边再补桩的话恐怕影响更多,因为是很大的承台,有几十条桩,数量密集。)


[ 本帖最后由 cooo-zengz 于 2011-12-7 22:11 编辑 ]

20111205.jpg


20111205_001.jpg

免费打赏
lx897268286
2011年12月07日 14:18:35
12楼
犀利了,姐妹装
回复
linzhukun
2011年12月07日 15:09:19
13楼
检测桩身完整性,同一位置下去怕挤压坏了,然后承载力足够了就没什么问题,偏位的话承台是要加大的,这个让设计院处理
回复
hxmin
2011年12月07日 15:29:01
14楼
检测桩身完整性,没有问题把承台加大即可。
回复
forever_h
2011年12月07日 15:54:55
15楼
学习了
回复
gfgefeigf
2011年12月07日 16:50:12
16楼
回复
king880930
2011年12月07日 16:50:14
17楼
静载试验先吧
回复
xyjt2010
2011年12月07日 16:58:37
18楼
......
回复
fjswgh
2011年12月07日 17:04:50
19楼
可以,只要桩身完整
回复
shixiaobin.1955
2011年12月07日 17:11:03
20楼
此桩位群桩的两个,当初不应再打,虽然间距有点大,并不影响整体受力,你现在不用在管那两根桩,根据承台,截掉就是啦。不会影响整个群桩的受力。
回复
shuangchen2008
2011年12月07日 17:36:22
21楼
咱是施工单位,得听人家的。先验桩看结果,根据实验结果说话