这两根兄弟桩还能用吗?
cooo-zengz
cooo-zengz Lv.12
2011年12月06日 22:49:47
来自于建筑施工
只看楼主

监桩过程没有记录完整,以为那根桩(短的那条)漏打了,然后重新放线定位,可能放线错了,刚好在旁边打了下去。这两根桩还能用吗? 2011-12-7 最新消息:失误之源追查:当时监桩施工员刚好调动了,对这个位置这条桩没即时记录好,没做好标记就把图纸换下一个人。同时,证明了监理单位是没在场旁站的,多余的。经仔细观察,短的那条桩已经有点爆裂!是柴油锤击施工,不排除直到入岩端也挤爆了。与相关方沟通,认为后补那条桩既然能收锤,只要静压合格不下沉,不影响整体桩群承载。(如果在旁边再补桩的话恐怕影响更多,因为是很大的承台,有几十条桩,数量密集。)

20111205.jpg

20111205_001.jpg

监桩过程没有记录完整,以为那根桩(短的那条)漏打了,然后重新放线定位,可能放线错了,刚好在旁边打了下去。
这两根桩还能用吗?



2011-12-7 最新消息:
失误之源追查:当时监桩施工员刚好调动了,对这个位置这条桩没即时记录好,没做好标记就把图纸换下一个人。同时,证明了监理单位是没在场旁站的,多余的。
经仔细观察,短的那条桩已经有点爆裂!是柴油锤击施工,不排除直到入岩端也挤爆了。
与相关方沟通,认为后补那条桩既然能收锤,只要静压合格不下沉,不影响整体桩群承载。(如果在旁边再补桩的话恐怕影响更多,因为是很大的承台,有几十条桩,数量密集。)


[ 本帖最后由 cooo-zengz 于 2011-12-7 22:11 编辑 ]

20111205.jpg


20111205_001.jpg

免费打赏
xinongchenggui
2011年12月07日 18:03:49
22楼
先静载试验一下吧
回复
bluesky607
2011年12月07日 18:17:06
23楼
桩基不太熟悉啊。
回复
杯酒人生
2011年12月07日 18:17:45
24楼
高手施工啊
回复
tangzhaomin
2011年12月07日 18:20:55
25楼
是不是有一根桩被破坏了,重新补的一根好桩!!!!!!
回复
mei_d
2011年12月07日 19:33:00
26楼
因为不知道是应用什么设备打的桩,所以给点建议的说吧。如果是静压桩,在施打的过程中有没有压力突降的现象?如果是柴油锤的话,有没有达到贯入度?而且两支桩的入土深度是多少?现在这种情况的话,先搞个低应变检测桩身的完整性,然后高应变来检测桩的承载力。如果两只桩的桩身完整性和承载力都不符合要求,按照一般的做法是在原来的桩位隔800mm(500桩)补一支。如果符合要求的话,那就用呗,反正这个是满堂红,而且又不在边上,问题不大。
回复
mimosa33344
2011年12月07日 19:42:31
27楼
回复
zprocy2007
2011年12月07日 20:05:03
28楼
我认为短桩旁边这么近打了一根长得,短桩可能已经不能满足荷载要求。一切都要等做了静载试验才能得出结论。如果依然满足,就把长得截断在承台标高以下,不要受力。如果不满足,要采取承台加大等措施
回复
chendaoshen111
2011年12月07日 21:33:32
29楼
低应变 检查两根桩的完整性 另外做静载的时候 把这两根桩都选上 如果都合格的话 在承台 范围内都可以用 不在承台范围的话 不用的桩截掉 高度与垫层平 就可以的了 如果是伐板的话 只要实验合格据可以啦
回复
ljttjl
2011年12月07日 21:42:18
30楼
xzbh8-534.gif
回复
frlishui
2011年12月07日 21:45:14
31楼
好好学习啊 啊
回复

相关推荐