一工地因塔式起重机混凝土强度未达到C35,仅为C30,被有关部门要求拆除,(塔机基础采用板式基础,建筑为普通砖混六层)依照《建筑机械使用安全技术规程》JGJ-2001中4.4.2条:混凝土强度等级不低于C35:如下图:依照《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009中5.2.2条:基础混凝土强度等级不应低于C25:如下图请问以那个说法为准?应该如何处理?施工方该不该拆除?
一工地因塔式起重机混凝土强度未达到C35,仅为C30,被有关部门要求拆除,(塔机基础采用板式基础,建筑为普通砖混六层)
依照《建筑机械使用安全技术规程》JGJ-2001中4.4.2条:混凝土强度等级不低于C35:如下图:
依照《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009中5.2.2条:基础混凝土强度等级不应低于C25:如下图
请问以那个说法为准?应该如何处理?施工方该不该拆除?
12楼
回复
13楼
这个应该在塔式起重机的说明书里应该有混凝土的强度等级呀。仔细查看下。
回复
14楼
这个问题 在于你们施工方的 在塔吊单位给你们的塔基施工图上 都有说明 选用的标准 另外砼强度达到85%的时候可以进行安装 但是不能使用 使用必须达到100%
回复
15楼
就按C35来处理啊
回复
16楼
原则上规范相互之间有冲突的应以要求标准高的执行,不过确实有不少工地在塔吊高度不高的塔吊基础是执行的C25(像高层建筑就要严格按C35执行),还是可以满足
回复
17楼
回复
18楼
层高不高用C30没问题,应该是你们和监管部门关系没搞好,建筑市场潜规则了
回复
19楼
坑底按照高的来
回复
20楼
按照司法解释顺序,《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009高于《建筑机械使用安全技术规程》JGJ-2001,采用C25是可行的。
回复
21楼
塔吊上带的图纸上有说明的啊。不过我认为C30就可以,在我们这里一般没有人管的
回复