一工地因塔式起重机混凝土强度未达到C35,仅为C30,被有关部门要求拆除,(塔机基础采用板式基础,建筑为普通砖混六层)依照《建筑机械使用安全技术规程》JGJ-2001中4.4.2条:混凝土强度等级不低于C35:如下图:依照《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009中5.2.2条:基础混凝土强度等级不应低于C25:如下图请问以那个说法为准?应该如何处理?施工方该不该拆除?
一工地因塔式起重机混凝土强度未达到C35,仅为C30,被有关部门要求拆除,(塔机基础采用板式基础,建筑为普通砖混六层)
依照《建筑机械使用安全技术规程》JGJ-2001中4.4.2条:混凝土强度等级不低于C35:如下图:
依照《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009中5.2.2条:基础混凝土强度等级不应低于C25:如下图
请问以那个说法为准?应该如何处理?施工方该不该拆除?
22楼
其实我最开始接触论坛也是,天天下载,硬盘里有几十个GB的资料,到头来看的是少之又少,如果能将其化为自己的知识,岂不美哉?
回复
23楼
回复
24楼
路过,和各位学习了
回复
25楼
以图纸给出的标准为准,一般设计说明里面会有。
回复
26楼
木事啊,当时我干的那个工地,是一个21层的高层住宅,塔吊是425的,基础当时设计的混凝土强度为C35,搞施工的老家伙让用C25的,说肯定没问题,钢筋也少用了很多。到头来不都是没出什么问题。
但我感觉还是不要冒这样的险。出问题就是个大问题
回复
27楼
呵呵,挺好的
回复
30楼
找设计验算一下,C30达到C35强度85%应该没有问题,况且只是6层砖混,高度只有30来米,注意附撑强度和加设点。
回复
31楼
规范就高不就低。。。
回复