我们单位正在施工20层住宅楼,采用地暖,由于条件限制,供暖未分区,有人建议供暖立管系统应做同程系统,请问有无必要?
我们单位正在施工20层住宅楼,采用地暖,由于条件限制,供暖未分区,有人建议供暖立管系统应做同程系统,请问有无必要?
2楼
还有人建议可在供回水管道上加调节阀的方法解决,不知道那种方法更合理?
回复
3楼
立管做同程系统没有必要,只是一种误区。对于异程,经由最高环路的阻力损失会大于经由最低环路的阻力损失,其差额是供回水立管的阻力损失,但是经由最高环路与经由最低环路比较,又多得到了高差所形成的重力作用压力,地暖供回水温度一般小于60——50℃,重力作用压头约47Pa,因此地板辐射系统立管平均比摩阻宜较低,约20Pa/m。如果加调节阀,适合加在资用压力较大的回路上。没分区,应注意地暖系统运行压力不大于0.8MPa
回复
4楼
学习
回复
5楼
准备用异程,在较低的几层加平衡阀,一般加在回水管上,还是进回水管都加呢?
回复