医院的重要医疗负荷双切箱在火灾时切除吗?
hitwb
hitwb Lv.7
2006年08月20日 11:13:03
来自于防雷减灾
只看楼主

医院很多负荷,如CT、X光、ICU、手术室、洁净空调、血库等都是一级负荷,都是双电源末端切换的,可是如果这些设备所在楼层发生火警,这些医疗负荷要切除吗?按说非消防电源都要切除,可是这些负荷又关系到病人的安危啊。如果说手术室可能还自行配备了UPS,可是大部分地方没有啊,如果把医疗重要负荷的的双电源都切除,会不会出医疗事故呢?规范上对这点好像没有详细的依据。

医院很多负荷,如CT、X光、ICU、手术室、洁净空调、血库等都是一级负荷,都是双电源末端切换的,可是如果这些设备所在楼层发生火警,这些医疗负荷要切除吗?按说非消防电源都要切除,可是这些负荷又关系到病人的安危啊。如果说手术室可能还自行配备了UPS,可是大部分地方没有啊,如果把医疗重要负荷的的双电源都切除,会不会出医疗事故呢?规范上对这点好像没有详细的依据。
免费打赏
wuxianchuangyi
2006年08月20日 11:43:17
2楼
可就地手动切除,不可自动切除。
回复
hitwb
2006年08月20日 14:17:47
3楼
就地手动?谁去干这件事啊?估计实际操作中不会有人记得这个事情的
回复
hitwb
2006年08月22日 08:13:29
4楼
ding
回复
wuxianchuangyi
2006年08月22日 10:45:18
5楼
有明显的操作标示,有良好的日常消防检视制度,有相应的消防应急程序,有相关区域消防负责人员。对于医院这个特殊场所,更应如此。
没有这些,你图上的消防泵说不定都启动不了。
回复
hong-apple
2006年08月22日 14:46:35
6楼

CT,X光电源都是直接由配电室引入的,这些1级负荷,在火灾时切除非消防电源,此时这些都采用备用电源供电,线路阻燃,等医疗完成后,再手动切除。所以,切除非消防电源并不与之冲突。
回复
zz_zz
2006年08月22日 16:29:31
7楼
应有远程切除,及手动现场切除的装置,但是不要自动切除。
回复
wuxianchuangyi
2006年08月22日 21:53:40
8楼
不推荐远程切除 可能降低供电可靠性 毕竟火灾N年不遇 增加一个远程切除就增加故障的概率 同样也是人命关天的事

6楼的说法实在离谱......要切除非消防就全部切除 不论主备回路都是非消防电源 明白吧?
你的描述中,线路阻燃又想说明什么?
回复
zz_zz
2006年08月23日 09:06:17
9楼
GB50116-98 6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。
应有远程切除,及手动现场切除的装置,但是不要自动切除.

回复
coeficient
2006年08月23日 10:27:55
10楼
个人认为,像这种断电可能带来的损失比不断电更大的情况,不应该自动切断电源,应由相关人员确定没有病人在动手术等的情况下,再手动切除电源。我们的火警系统是为了及早发现灾情,及时阻止灾情;如果火灾时有人在动手术,不断电也是阻止灾情的行为,同样是合理的。
回复
hong-apple
2006年08月23日 11:20:01
11楼


那您意思是消防自动报警系统是切断那部分电源还是整个医院不实行自动切除功能呢??
回复

相关推荐

APP内打开