医院很多负荷,如CT、X光、ICU、手术室、洁净空调、血库等都是一级负荷,都是双电源末端切换的,可是如果这些设备所在楼层发生火警,这些医疗负荷要切除吗?按说非消防电源都要切除,可是这些负荷又关系到病人的安危啊。如果说手术室可能还自行配备了UPS,可是大部分地方没有啊,如果把医疗重要负荷的的双电源都切除,会不会出医疗事故呢?规范上对这点好像没有详细的依据。
医院很多负荷,如CT、X光、ICU、手术室、洁净空调、血库等都是一级负荷,都是双电源末端切换的,可是如果这些设备所在楼层发生火警,这些医疗负荷要切除吗?按说非消防电源都要切除,可是这些负荷又关系到病人的安危啊。如果说手术室可能还自行配备了UPS,可是大部分地方没有啊,如果把医疗重要负荷的的双电源都切除,会不会出医疗事故呢?规范上对这点好像没有详细的依据。