医院的重要医疗负荷双切箱在火灾时切除吗?
hitwb
hitwb Lv.7
2006年08月20日 11:13:03
来自于防雷减灾
只看楼主

医院很多负荷,如CT、X光、ICU、手术室、洁净空调、血库等都是一级负荷,都是双电源末端切换的,可是如果这些设备所在楼层发生火警,这些医疗负荷要切除吗?按说非消防电源都要切除,可是这些负荷又关系到病人的安危啊。如果说手术室可能还自行配备了UPS,可是大部分地方没有啊,如果把医疗重要负荷的的双电源都切除,会不会出医疗事故呢?规范上对这点好像没有详细的依据。

医院很多负荷,如CT、X光、ICU、手术室、洁净空调、血库等都是一级负荷,都是双电源末端切换的,可是如果这些设备所在楼层发生火警,这些医疗负荷要切除吗?按说非消防电源都要切除,可是这些负荷又关系到病人的安危啊。如果说手术室可能还自行配备了UPS,可是大部分地方没有啊,如果把医疗重要负荷的的双电源都切除,会不会出医疗事故呢?规范上对这点好像没有详细的依据。
免费打赏
allstars2006
2006年08月25日 11:13:42
12楼
GB50116-98 6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源。
手动和自动都可以,应根据负荷重要性决定,医院这些比较重要的场所应该选择手动
才对。
回复
wchlei
2006年08月25日 12:35:15
13楼


可以除掉CT,X光那部分非消防电源切除。然后那部分用远程手动
回复
hitwb
2006年08月26日 12:52:16
14楼
不知道楼上的说的是哪部分要远程手动切除?
其实大家不要仅关注CT、X光机这些直接从变配电所出回路的负荷,还有很多小容量医疗负荷不是直接从变配电所出回路的,而是在一个干线上带很多层的医疗负荷,也是双回路末端互投,而互投箱很可能设在楼层配电小间内,一般医护人员根本进不去,要在末端手动切除这种负荷可不容易啊,要是切除干线影响面又太大了。