请教一下,如果用5面柜,2进2出(电缆进出),1面PT,要求在2进线柜分别计量,且2进线柜互锁。如何实现?如果操作电源用直流,在不另外设置直流电源的情况下能不能从PT上加整流装置取得直流电源?
请教一下,如果用5面柜,2进2出(电缆进出),1面PT,要求在2进线柜分别计量,且2进线柜互锁。如何实现?
如果操作电源用直流,在不另外设置直流电源的情况下能不能从PT上加整流装置取得直流电源?
22楼
PT设在断路器前,你检修PT的时候怎么办?难道去断上级电源?
回复
23楼
PT可以做到500~600VA?
为什么我问了好几个厂家都说做不到?
回复
24楼
2受电带计量2馈电1PT 进线设电气连锁 进线设2PT计量带操作电源 PT可以做1KVA计量为0.2S PT柜用来检测母线电压来实现备自投 微机继电器做备自投原理都是一样的 微机也就2000多一台
回复
25楼
PT柜上有刀闸的。
回复
26楼
受入柜带计量可以实现吗?电业局不会同意的。
电业局要求计量PT、CT都是独立的,不准接入任何其他负荷,那你的测量仪表往哪接?而且计量柜是打封印的,用户不能自行打开。
回复
27楼
不才 问下:什么是PT 柜
回复
28楼
谢谢指点!!
回复