现浇板负筋固定设置通长马凳
xiaowawafei
2011年12月07日 11:18:05
来自于建筑施工
只看楼主

通长马凳的设立有利于负筋固定

通长马凳的设立有利于负筋固定

SAM_0615.JPG

免费打赏
lixq13863434015
2011年12月09日 08:20:08
32楼
马凳子没做好,
将马凳做成u型,下部应放在底筋上,用扎丝固定或是点焊
回复
girlmouse
2011年12月09日 08:27:53
33楼
学习了,我们的施工现场,施工单位为了省事,就是这么做的,看来换需要继续改进呢
回复
lizonfan123323
2011年12月09日 08:56:04
34楼
马凳放模板上不对的,要调整
回复
jyzhkf
2011年12月09日 09:07:12
35楼
马凳应放置在上下层钢筋之间,有马櫈处的下层钢筋需垫保护层垫块,可以防止下层钢筋下沉。防止露筋出现。
回复
adebv7.3
2011年12月09日 09:34:48
36楼
路过, 学习一下
回复
linhoudian
2011年12月09日 09:39:03
37楼
hehe .
太容易鹿筋了。。。。。
回复
gxlztyjly
2011年12月09日 09:56:28
38楼
学习啦!
回复
qqwhqwzlj
2011年12月09日 09:58:18
39楼
效果好,但要经济核算
回复
jiangxiaoqi1234
2011年12月09日 11:36:41
40楼
楼主这样做浪费了钱,还没把事情做好。。
回复
lee_sao
2011年12月09日 13:33:04
41楼
学习了,顶一个
回复