厂房钢柱脚底板与构造柱主筋有冲突,使构造柱钢筋不能锚入基础砼短柱内,该怎么办?同事说将主筋焊在底板上,我觉得这样对底板有损伤。剖面图平面图求指教?
厂房钢柱脚底板与构造柱主筋有冲突,使构造柱钢筋不能锚入基础砼短柱内,该怎么办?
同事说将主筋焊在底板上,我觉得这样对底板有损伤。
剖面图
平面图
求指教?
2楼
你同事说的就行,对钢柱和构造柱都没啥影响。
回复
3楼
我入行浅,请问楼主这里为什么要设构造柱?
回复
4楼
把构造位置移到旁边的基础梁上。
回复
5楼
有钢柱的地方可以焊接钢筋拉结墙体和连系梁,用不着构造柱的吧
回复
6楼
有钢柱的位置干嘛还要加设构造柱呢,构造柱可以移一下位置。
回复
7楼
底板挖孔钢筋穿过去
回复
8楼
外墙为200砖墙,14米多高(甲方坚持这样做),此处构造柱必须设,位置不能改。
回复
9楼
构造柱移到钢柱旁边,移出钢柱脚底板范围即可。
回复
10楼
很专业啊,没见过这样的东东
回复
11楼
构造柱 稍微左右移动一下不就可以了,诶。。。。