厂房钢柱脚底板与构造柱主筋有冲突,使构造柱钢筋不能锚入基础砼短柱内,该怎么办?同事说将主筋焊在底板上,我觉得这样对底板有损伤。剖面图平面图求指教?
厂房钢柱脚底板与构造柱主筋有冲突,使构造柱钢筋不能锚入基础砼短柱内,该怎么办?
同事说将主筋焊在底板上,我觉得这样对底板有损伤。
剖面图
平面图
求指教?
![00092B(`$`$9FP1DY.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0008WK}1R])D(8@_YVIP.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
你同事说的就行,对钢柱和构造柱都没啥影响。
回复
3楼
我入行浅,请问楼主这里为什么要设构造柱?
回复
4楼
把构造位置移到旁边的基础梁上。
回复
5楼
有钢柱的地方可以焊接钢筋拉结墙体和连系梁,用不着构造柱的吧
回复
6楼
有钢柱的位置干嘛还要加设构造柱呢,构造柱可以移一下位置。
回复
7楼
底板挖孔钢筋穿过去
回复
8楼
外墙为200砖墙,14米多高(甲方坚持这样做),此处构造柱必须设,位置不能改。
回复
9楼
构造柱移到钢柱旁边,移出钢柱脚底板范围即可。
回复
10楼
很专业啊,没见过这样的东东
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
回复
11楼
构造柱 稍微左右移动一下不就可以了,诶。。。。
回复