一单位地下室放置顿汉.布什的水冷螺杆机组和水泵,冷却水泵在机组的进口处.冷却塔在楼顶.其中地下室到楼顶高约32.5M,地下室到冷却塔顶部高度约35M,冷却塔顶部到集水盘落差约2M,请问冷却水泵扬程应该选择多少米?怎么计算的?
一单位地下室放置顿汉.布什的水冷螺杆机组和水泵,冷却水泵在机组的进口处.冷却塔在楼顶.其中地下室到楼顶高约32.5M,地下室到冷却塔顶部高度约35M,冷却塔顶部到集水盘落差约2M,请问冷却水泵扬程应该选择多少米?怎么计算的?
2楼
(冷凝器的阻力+管网及构件阻力+布水要求水压+水盘水面至布水装置高度)*1.1
其中第三项约5m水柱,计算总体就是这么一回事,不可能有人帮你一步一步的写出来,细的东西还是要自己摸索
现在不清楚你计算的目的,如果你是要估算的结果,我想10个人可能有11个结果,h,我是不说估算的
回复
3楼
管子沿程阻力+局部阻力+冷凝器的阻力+进塔水压+提升高度(这里为2m) 进塔水压查冷却塔资料吧一般为3.5-5m
R=200Pa/m-300Pa/m 局部阻力是沿程阻力的1-1.5倍
回复
4楼
估算一下先40米的就行了
回复
5楼
瞎搞搞.
回复
6楼
3楼的我赞同
回复
7楼
3楼的,我赞同!
回复
8楼
我们是这样算的:
冷却水泵的扬程=冷却水管路系统的沿程阻力+冷却水管路系统的局部阻力+冷凝器的阻力+
冷却塔中水的提升高度(冷却盛水池到喷嘴的高差)+冷却塔喷嘴喷雾压力(一般约为5米水柱)
供大家参考讨论。
回复
9楼
二楼的说得很对啊,书上就是这么说的!建议多看看书!!!!!!
回复