110KV电流互感器,要实现300~600/5的变比,是应该在一次侧设抽头还是在二次侧设抽头呢?两者各有什么优缺点?望高手赐教!
110KV电流互感器,要实现300~600/5的变比,是应该在一次侧设抽头还是在二次侧设抽头呢?
两者各有什么优缺点?
望高手赐教!
2楼
1、一次抽头时,二次线圈的实现比较容易,尤其是在小电流时,比如2×100/5,如果在一次抽头,二次要作的是200/5的线圈;如果在二次抽头,二次要作的100/5的线圈,其难度是非常大的,而且价格也很可观。
2、如果一次额定电流小,在一次抽头比较好一些,一次的倒变比难度也不大,其接触电阻什么的比较容易保证。二次绕组也比较容易实现。
3、如果一次额定电流大,则在二次抽头比较好一些,二次的实现也不困难,而如果一次到变比,由于电流很大,容易在变化变比时出现问题,如接触不好导致发热等。
4、对于110kV的电流互感器,2×300/5的,在一次侧倒变比即可,如果是2×1000/5,在二次侧倒变比更好一些。
敬请指导, www.nuodewei.com
回复
3楼
谢谢!
非常感谢!
回复