交联电缆
cb36383
cb36383 Lv.2
2011年12月07日 15:53:53
来自于电站工程
只看楼主

谁有剥高压交联电缆半导层的好办法

谁有剥高压交联电缆半导层的好办法
免费打赏
lingxuct
2011年12月07日 17:57:32
2楼
美工刀(裁纸刀)+尖嘴钳

在圆周上四等分(小电缆也可以三等分),顺电缆长度方向用美工刀在等分线上划到要剥掉的位置,再用尖嘴钳(和钢丝钳)慢慢拉出头部,用轻微力就能拉起半导电层。

在划线处(有时划了二下)留下的半导电层,再用美工刀削掉,最后用苯酮擦干净。

注意:顺长度方向划时,不能太用力,尽量不要划破主绝缘层(保证划入主绝缘层表面深度小于0.50mm)。划时的手感不一样,半导电层是软的,主绝缘层是硬的。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-12-7 18:00 编辑 ]
回复
zyz8438
2011年12月07日 23:10:58
3楼
一般而言,半导体层还是比较好撕的,用裁纸刀先划开,再用尖嘴钳撕没太多问题。

有的厂家的电缆,产品质量不是太好,半导体韧性较差,尖嘴钳一撕就断了,很难整体剥除。此时可能需要玻璃片,轻轻将半导体层刮掉。
回复
海上生明月214
2011年12月11日 20:22:52
4楼
交代的很清楚啊!学习了!
回复
zsphn6666
2013年03月13日 09:05:06
5楼
10kv交联电缆半导体一般都是可剥的,用美工刀沿电缆平均分成3份,用尖嘴钳就撕下了,35KV及以上半导体一般都是不可剥的,得用玻璃刮,当然有剥半导体的专用工具,也比较好用。
回复
lingxuct
2013年03月13日 15:20:44
6楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-13 15:25 编辑

“35KV及以上半导体一般都是不可剥的,得用玻璃刮”?

我们35KV和110KV都是用美工刀和钢丝钳拉掉的,电缆的电压等级越高,半导体层越厚,拉下来越容易!


昨天过招宝山大桥时,同车的不是搞电的工程师,在看到“东方电缆厂那个塔”时问我,电缆厂为什么要造这么高且又不大的塔?

这里朋友知道为什么吗?
回复

相关推荐

APP内打开