楼主想测我们的眼力?
你不能把变压器的数据帖上来?
4张图片中哪二张是同一台?我只看到630KVA,看不到结线组!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-12-7 17:26 编辑 ]
回复
3楼
这个问题自己查一下安规或看一看书什么都明白了。我就不告诉你,自己查去。
回复
4楼
失误失误,您想要的数据有哪些?
回复
5楼
安规是什么?
回复
6楼
变压器允许并列的条件是哪几条?
回复
7楼
1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%。
4、两台变压器容量比不超过3:1。
回复
8楼
按照7楼的四个方面仔细检查一下,还要征求电业部门意见,一般电业局不允许并联运行
回复
9楼
谢大家及楼主的分享,感激涕零
回复
10楼
短路电压值与短路阻抗什么关系?1250KVA短路阻抗为4.23,620KVA的短路阻抗为4.79
回复
11楼
是的,刚给电业局透过风声
回复