【讨论】运行电流300多,出现电容击穿,变压器放炮
xiaokouchangkai
2011年12月07日 22:21:20
来自于变压器
只看楼主

有成套厂朋友做800KVA变压器及高低压柜,在运行电流300多时,出现电容击穿后,变压器A.B相出现几处断路点,导致变压器放炮,请各位高手给诊断一下,可能是啥毛病,负荷多为节能灯和日光灯及部分动力负荷

有成套厂朋友做800KVA变压器及高低压柜,在运行电流300多时,出现电容击穿后,变压器A.B相出现几处断路点,导致变压器放炮,请各位高手给诊断一下,可能是啥毛病,负荷多为节能灯和日光灯及部分动力负荷
免费打赏
bg7brh
2011年12月11日 17:40:17
32楼
有可能是过电压,要是图文并茂就好了
回复
loujinpu
2011年12月12日 08:36:28
33楼
er二次谐波是什么?,用电抗率为P14的电抗器和滤波电容器,有这种型号吗
回复
ziruisu
2011年12月12日 09:03:44
34楼
路过学习中.............
回复
chefushe
2011年12月12日 09:34:15
35楼
是否电容击穿短路引起过电压.
回复
youmeyer
2011年12月12日 09:38:49
36楼
学习了
回复
lxj761026
2011年12月12日 11:42:46
37楼
低压侧的电容补偿过了,变压器可能有质量问题系统过压造成变压器匝间绝缘损坏短路低压侧低压升高烧毁电容器。
回复
lzm699
2011年12月12日 15:35:07
38楼
电容和变压器有什么直接关系??
回复
wayne507
2011年12月12日 22:07:26
39楼
首先你得看看你的变压器正常运行时多少个电流!在这个电流运行时变压器的温度是怎么样的!如果都是一切正常,那就是变压器本身有薄弱点,电网有过电压的瞬间冲击,将变压器和电容器同时击穿。
回复
ayao5201314
2011年12月12日 22:27:48
40楼
学习了.....
回复
ajia0527
2011年12月13日 09:10:40
41楼
个人觉得应该是变压器质量问题,电容击穿应该先其上端断路器保护动作。
回复

相关推荐

APP内打开