【讨论】运行电流300多,出现电容击穿,变压器放炮
xiaokouchangkai
2011年12月07日 22:21:20
来自于变压器
只看楼主

有成套厂朋友做800KVA变压器及高低压柜,在运行电流300多时,出现电容击穿后,变压器A.B相出现几处断路点,导致变压器放炮,请各位高手给诊断一下,可能是啥毛病,负荷多为节能灯和日光灯及部分动力负荷

有成套厂朋友做800KVA变压器及高低压柜,在运行电流300多时,出现电容击穿后,变压器A.B相出现几处断路点,导致变压器放炮,请各位高手给诊断一下,可能是啥毛病,负荷多为节能灯和日光灯及部分动力负荷
免费打赏
a606595
2011年12月13日 18:55:27
42楼
我认为是低压侧的电容补偿过了,变压器可能有质量问题
回复
zbclever
2011年12月13日 19:10:59
43楼
路过了学习学校
回复
chengshuixing
2011年12月14日 23:10:19
44楼
回复