这是今天刚刚处理的一件事,把问题提出来,考考大家!希望对大家以后有用!施工现场,办公区用电原由临电变压器室的临电低压配电柜供电。其接线方式为TN-S系统。昨晚拆除了临电变压器,但保留了低压配电柜,低压配电柜的电源由刚刚送电的变电所供电,变电所也为TN-S系统。办公室用电由临电变压器供电时一直运行正常,没有任何问题。但是电源倒到由正式变电所供电后,却总是送不上。只要一带负荷,变电所内给临电配电柜供电的开关就跳闸。

这是今天刚刚处理的一件事,把问题提出来,考考大家!希望对大家以后有用!

施工现场,办公区用电原由临电变压器室的临电低压配电柜供电。其接线方式为TN-S系统。昨晚拆除了临电变压器,但保留了低压配电柜,低压配电柜的电源由刚刚送电的变电所供电,变电所也为TN-S系统。

办公室用电由临电变压器供电时一直运行正常,没有任何问题。但是电源倒到由正式变电所供电后,却总是送不上。只要一带负荷,变电所内给临电配电柜供电的开关就跳闸。

大家分析分析,看看是什么原因引起的!

34楼我画了张负荷电流流向图,大家看了应该就明白了! 临电变压器带临电配电柜时接线图.JPG

变电所给临电配电柜供电图.JPG

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-13 15:51 编辑 ]

临电变压器带临电配电柜时接线图.JPG


变电所给临电配电柜供电图.JPG

免费打赏
shwj89
2011年12月08日 13:34:39
12楼
我感觉是负荷有问题,漏电跳。“一带负荷就跳”说明线路能送上电,证明线路没问题,有问题的话,连电也送不上,临电开关没跳,是不是该开关不大管用了?把电送上,从总开,往各支路一个个的送电,看看是不是负荷有漏电的。
回复
chenyijun688
2011年12月08日 14:20:10
13楼
其接线方式为TN-S系统。但保留了低压配电柜,我想可能是TN-S系统的问题,两个系统没在一个点上,一送电就单相短路。
回复
zyz8438
2011年12月08日 17:25:44
14楼


新建变电所以及原临电配电柜内都没有电容器!

各回路之前都运行正常,跳闸后绝缘也测过,不存在接地短路的现象!
回复
zyz8438
2011年12月08日 17:28:47
15楼


能否说说,怎么会单相短路?
回复
feidankt66
2011年12月08日 17:58:20
16楼
从源头分析;一带负荷就跳闸(带多大负荷?是开一个灯就跳、还是带总负荷的一少部分?)如果接线没有接线没有错误;就是变电所出线开关带漏电功能,漏电动作电流小了。还有就是变电所出线开关是电子的,脱扣整定值没有调好,可能是在最小的位置。
回复
zyz8438
2011年12月08日 19:50:46
17楼


变电所的出线开关带漏电保护,其整定为20A,8s。

办公区域分两家单位,送第一家单位运行了2个多小时,没事。再送第2家单位办公用电,几秒钟后,变电所出线开关跳闸。
回复
shwj89
2011年12月08日 20:46:22
18楼
刚看了版主的图,有点明白了,临电柜中N和PE是连通的,新建变电所用四极开关配电,ABC接临电柜母线ABC,N,PE也对应着接,而此时,临电柜中,N,PE是连通的,开关合闸,零线直接就接地了,带漏电的开关肯定要跳了。不知道对不对?
回复
zhiwozuiwo
2011年12月09日 09:50:38
19楼
问下楼主是咋处理的?
查规范要求,有如下理解,不知确否?
1.变电所低压出线开关可不带漏保,即使带漏保也只是报信号;
2.临时用电好像对漏保有要求;但装设位置也不在变电所出线柜处;
3.装漏保后,PE线不能再接地了,否则就出现18楼所述的状况;但此处又是TN-S接地方式,所以最后的处理结果是不是断开断路器的漏保脱扣器?
回复
laohuang168
2011年12月09日 16:51:08
20楼
个人认为:变电所低压开关柜的“给临电配电柜母线供电”的开关是一个漏电开关!而在临电配电柜中,N线与PE线是连在一起的!!所以,只要一带负载,“给临电配电柜母线供电”的开关处不满足节点定律,必然要跳闸滴!!!

[ 本帖最后由 laohuang168 于 2011-12-9 16:52 编辑 ]
回复
ivw2008
2011年12月09日 19:58:09
21楼
零线接地了