给临电配电柜供电的开关为什么会跳闸?
zyz8438
zyz8438 Lv.17
2011年12月07日 22:38:35
只看楼主

这是今天刚刚处理的一件事,把问题提出来,考考大家!希望对大家以后有用!施工现场,办公区用电原由临电变压器室的临电低压配电柜供电。其接线方式为TN-S系统。昨晚拆除了临电变压器,但保留了低压配电柜,低压配电柜的电源由刚刚送电的变电所供电,变电所也为TN-S系统。办公室用电由临电变压器供电时一直运行正常,没有任何问题。但是电源倒到由正式变电所供电后,却总是送不上。只要一带负荷,变电所内给临电配电柜供电的开关就跳闸。

这是今天刚刚处理的一件事,把问题提出来,考考大家!希望对大家以后有用!

施工现场,办公区用电原由临电变压器室的临电低压配电柜供电。其接线方式为TN-S系统。昨晚拆除了临电变压器,但保留了低压配电柜,低压配电柜的电源由刚刚送电的变电所供电,变电所也为TN-S系统。

办公室用电由临电变压器供电时一直运行正常,没有任何问题。但是电源倒到由正式变电所供电后,却总是送不上。只要一带负荷,变电所内给临电配电柜供电的开关就跳闸。

大家分析分析,看看是什么原因引起的!

34楼我画了张负荷电流流向图,大家看了应该就明白了! 临电变压器带临电配电柜时接线图.JPG

变电所给临电配电柜供电图.JPG

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-13 15:51 编辑 ]

临电变压器带临电配电柜时接线图.JPG


变电所给临电配电柜供电图.JPG

免费打赏
tntsu37
2011年12月10日 11:19:38
22楼
PEN线是否应先接PE线再接N线,之后才接开关
回复
loujinpu
2011年12月10日 14:41:47
23楼
支持你的意见,我遇到这种情况,新上的箱变,出线4极漏电开关,送电后只要设备一合闸就跳,检查发现原来是TN-C系统,改成TN-S系统后就没问题啦
回复
loujinpu
2011年12月10日 14:49:45
24楼
变电所的出线开关带漏电保护,其整定为20A,8s。
请问版主漏电开关能征订在20安吗?没有这么大整定值吧,我最大定在500MA,最小30MA
回复
akenshanba
2011年12月10日 15:28:32
25楼
我记得PEN先从低压配电盘出来后才能分开的
回复
guohanyi-888
2011年12月10日 19:41:05
26楼
个人认为问题就是上一主题所提出的问题。
回复
mqli2004
2011年12月13日 11:03:04
27楼
“办公区域分两家单位,送第一家单位运行了2个多小时,没事。再送第2家单位办公用电,几秒钟后,变电所出线开关跳闸”
根据以上楼主的叙述。从以下几方面检查:
1.用摇表测一下第2家单位线路的绝缘电阻。
2.第2家单位是否有大负荷。或二家负荷太大。
回复
zhuht327
2011年12月13日 11:10:26
28楼
路过,学习一下,看大家说的都有道理,那么真正的原因是什么呢?
回复
fx285219304
2011年12月13日 11:23:40
29楼
学习了
回复
哈哈20160718
2011年12月13日 11:32:25
30楼
根据《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》5.1.3 在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接
第一张图,在N-PE的连接是必须的。
第二张图,因为在正式变电所已经做N-PE的连接,而此时再由此,引出至临时配电柜母线,且原临时配电柜N-PE的连接没有断开时,这种情况是永远送不住的!!!!
回复
liermin1210069
2011年12月13日 13:49:29
31楼
变压器中性点不应该直接连到地。要通过进线开关。
回复