施工现场,办公区用电原由临电变压器室的临电低压配电柜供电。其接线方式为TN-S系统。昨晚拆除了临电变压器,但保留了低压配电柜,低压配电柜的电源由刚刚送电的变电所供电,变电所也为TN-S系统。
办公室用电由临电变压器供电时一直运行正常,没有任何问题。但是电源倒到由正式变电所供电后,却总是送不上。只要一带负荷,变电所内给临电配电柜供电的开关就跳闸。
大家分析分析,看看是什么原因引起的!
34楼我画了张负荷电流流向图,大家看了应该就明白了!
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-13 15:51 编辑 ]


22楼
PEN线是否应先接PE线再接N线,之后才接开关
回复
23楼
支持你的意见,我遇到这种情况,新上的箱变,出线4极漏电开关,送电后只要设备一合闸就跳,检查发现原来是TN-C系统,改成TN-S系统后就没问题啦
回复
24楼
变电所的出线开关带漏电保护,其整定为20A,8s。
请问版主漏电开关能征订在20安吗?没有这么大整定值吧,我最大定在500MA,最小30MA
回复
25楼
我记得PEN先从低压配电盘出来后才能分开的
回复
26楼
个人认为问题就是上一主题所提出的问题。
回复
27楼
“办公区域分两家单位,送第一家单位运行了2个多小时,没事。再送第2家单位办公用电,几秒钟后,变电所出线开关跳闸”
根据以上楼主的叙述。从以下几方面检查:
1.用摇表测一下第2家单位线路的绝缘电阻。
2.第2家单位是否有大负荷。或二家负荷太大。
回复
28楼
路过,学习一下,看大家说的都有道理,那么真正的原因是什么呢?
回复
29楼
回复
30楼
根据《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》5.1.3 在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接
第一张图,在N-PE的连接是必须的。
第二张图,因为在正式变电所已经做N-PE的连接,而此时再由此,引出至临时配电柜母线,且原临时配电柜N-PE的连接没有断开时,这种情况是永远送不住的!!!!
回复
31楼
变压器中性点不应该直接连到地。要通过进线开关。