各位仁兄,小弟手生,想问一下,高层给水上供下给式一般用一根主干管送至楼上水箱,然后甩下几根立管,中间用减压阀控制压力,如果不用上面的水箱做缓冲,而是一根立管上去直接用横干管甩向各立管,不知可否?问题在哪?
各位仁兄,小弟手生,想问一下,高层给水上供下给式一般用一根主干管送至楼上水箱,然后甩下几根立管,中间用减压阀控制压力,如果不用上面的水箱做缓冲,而是一根立管上去直接用横干管甩向各立管,不知可否?问题在哪?
2楼
那就不必用上供下给式给水了.
回复
3楼
设水箱还可以保证供水的作用,不只是减压缓冲的作用。如果水压够的话不设水箱那可不用上供下回下式;采用下供上回式
回复
4楼
变频给水
回复
5楼
可以!
回复
6楼
谢谢各位,小弟有礼,因为上供下回的话系统好象会稳定一点,底下用水,上面没有什么影响,如果下行上供的话就好象是底下用户开有如泄压,上面可能有影响,不知道说的对不对。
回复
7楼
不对,只要不长生负压首吸象,上面压力够,就不会影响
回复