水压够,是不是可以不用设水箱???1,应该是不用设水箱。 有两个好处:(1)可以节约费用;(2)可以减少水质二次污染。2,但是若停水,消防什么办?????
水压够,是不是可以不用设水箱???
1,应该是不用设水箱。
有两个好处:(1)可以节约费用;(2)可以减少水质二次污染。
2,但是若停水,消防什么办?????
2楼
生活消防分开,消防单设水箱,生活直供。
回复
3楼
我认为也不是好办法哪,那不是水箱的水是死水。而且大部分可能几十年都没有用,那水会变得什么样???
回复
4楼
又不喝有什么关系,水是死的人是活的,经常换换不就得了。
回复
5楼
可不设消防水箱,相当于常高压系统。
回复
6楼
一般是不设水箱的。特殊建筑物看防火规范。
如果当地经常停水的话可以考虑,要不就算了。
回复
7楼
如果能满足消防压力 当然就不需要设了
不能的话,消防和给水分开
回复
8楼
我觉得反正要做消防水池,直接从水池中抽水,不从市政供给消防给水系统。若发生火灾直接启动消防按钮,启动消防泵加压,灭火。这样大家觉什么样????????
回复
9楼
当然可以啊
但停水时,一般可以用天然水源或是消防水池的水
回复
10楼
只有能够满足消防的用水就不用设了.
回复
11楼
主要是供水可靠性,如有二路市政供水或高位水池,可以不设,否则不能取消。
回复