火灾报警短路隔离器的设置有什么依据没??? 今天看一个图纸一个防火分区里面设了好几个火灾报警短路隔离器 ,有什么依据啊??
火灾报警短路隔离器的设置有什么依据没???
今天看一个图纸一个防火分区里面设了好几个火灾报警短路隔离器 ,有什么依据啊??
2楼
隔离器后面可以接多少个点根据各个厂家的要求不同而不同,主要起的是隔离故障的作用
回复
3楼
我见过的几种产品是20~25个点设一个隔离器。
回复
4楼
设置隔离器的目的是为了减少一点出故障,影响其他的点.....-.-#设置可根据不同的产品设置....-.-#
回复
5楼
有的是50点一个,主板里应该本身还有短路隔离,多了并不一定好,会造成电压降低。
回复
6楼
无语
回复
7楼
他想问的是设置短路隔离器是不是有相关的规范规定的。
回复
8楼
设几个设在哪规范和手册都没有硬性规定,主要根据系统容量和结构来确定,如一个回路分支过多、过长,穿越不同的防火分区等,在适当的位置加短路隔离器即可。另某些厂商样本对此有规定,设计时参考他的设计手册即可。
回复
9楼
同意,无限创意再给说细点。
回复
10楼
没有见到有关要求,一般一个楼层设置一个。但是这东西好象对系统稳定有影响,容易因为自身原因造成故障
回复
11楼
我一般一个回路设置一个隔离器,或者一个楼层设置一个隔离器.应该是根据产品来决定来多少个点数.
回复