火灾报警短路隔离器的设置有什么依据没??? 今天看一个图纸一个防火分区里面设了好几个火灾报警短路隔离器 ,有什么依据啊??
火灾报警短路隔离器的设置有什么依据没???
今天看一个图纸一个防火分区里面设了好几个火灾报警短路隔离器 ,有什么依据啊??
12楼
要怎么细啊?
1、先说原理:总线制系统中,可能会出现某一局部总线故障造成整个系统无法正常工作的情况。总线隔离器的作用就是当总线发生故障时,将发生故障的总线部分与整个系统隔离开来,以保证系统的其它部分能够正常工作,同时便于确定出发生故障的总线部位。当故障部分的总线修复后,总线离器可自行恢复工作,将被隔离出去的部分重新纳入系统,维护简便。不同厂家产品根据其工作电流的不同可接入编码设备的数量也不同。
2、非要找规范依据,可以看民规24.3.7:当采用总线方式网络结构时,应有断路和短路故障保护措施。对于断路故障宜采用环形总线结构;对于短路故障宜针对工程的重要程度和条件,采取在总线上适当部位插入隔离器或选用带隔离器的探测器等措施。
3、通常,画图时以楼层、防火分区来划分。楼主说的情况应该是在一个防火分区内,编码设备的点数超过了一个总线隔离器的所容许的点数,所以要有几个隔离器。
回复
13楼
很详细了。
回复
14楼
根据产品需要来设置,有的厂家一个短路隔离器可以代100个点
回复
15楼
我用的是北大青鸟的产品,一个隔离器带32个!主要因产品不同而不同!
回复
16楼
一个回路设置一个隔离器或者按防火分区的点数来设定.
回复
17楼
短路隔离是对系统保护,假如设备由进水设备,或是现场有短路的短路隔离起一个保护作用
回复
18楼
短路隔离是对系统保护,应是加在信号总线上的。
回复
19楼
没什么强制的依据,以前设计人员根据设备生产厂家的设计指南来定,一般按32个设备点安装一个短隔来设计的.现在好多设计都按一个回路设置一个短隔来做.短隔作用主要是短路故障的查询方便,没什么特别作用.
回复
20楼
大家对这个短隔都基本很熟悉了。我基本是按照防火分区来区别的,一个防火分区装一个吧!回路是根据点位数来区别的,可以是一个回路装短隔,也可以一个回路装几个短隔。
回复
21楼
一般一个防火分区如商场的面积较大,探测器数量也很多,如果用一个短隔就超量了(一般短隔只带30个左右),这时如果用多个短隔,集中放于接线箱内可以吗?有知道的吗?
回复