请教37KW的引风机可以全压直接启动吗?
zuosr
zuosr Lv.2
2006年08月21日 19:16:42
只看楼主

请教37KW的引风机可以全压直接启动吗?请个位大侠指点。

请教37KW的引风机可以全压直接启动吗?
请个位大侠指点。
免费打赏
hkshaochanggen
2006年08月21日 23:09:47
2楼
可以
电机启动的时候,母线压降不低于规定值即可。
回复
tcchezhong
2006年08月22日 09:25:30
3楼
全压直接启动,没有电机大小的限制.
回复
lyq13703983100
2006年09月30日 21:52:06
4楼
如果你的导线足够短,如果你的变压器允许,你就直接起动吧!
回复
heguibing
2006年10月01日 14:13:33
5楼
一般来说,你的电机功率不大于变压器容量的1/5就可以直接起动。
回复
lyq13703983100
2006年10月02日 09:12:20
6楼


经常启动时,你的电动机容量只要不大于1/3,就可以直接气的起动!
回复
tsczw1158
2006年10月08日 23:06:22
7楼
最好加一个星-三角起动器,用不了多少钱但效果要好的多
回复
梁栋永
2006年10月09日 09:21:39
8楼


是不是真的如你所说啊,,
不理电机在任何场所起动吗,,


回复
ymkmqv
2006年10月09日 09:24:37
9楼
主要看你的电源变压器的容量是否足够,和电机堵转电流有关;具体的公式看电机拖动.
回复
wb68923
2006年10月09日 16:17:24
10楼
37KW的引风机可以全压直接启
回复
linwl
2006年10月10日 10:30:41
11楼
可以的,我们公司只要不超过55KW,全部都是全电压直接启动!!!