大家家里卧室用的几匹的空调呀。我的卧室是15个平方,1匹挂机,按1匹=2500w算,每个平方也有160多w的指标了。可温度感觉降不下来,用温度计实测约28度。大家有何高见。是空调机有问题吗。
大家家里卧室用的几匹的空调呀。
我的卧室是15个平方,1匹挂机,按1匹=2500w算,每个平方也有160多w的指标了。可温度感觉降不下来,用温度计实测约28度。大家有何高见。是空调机有问题吗。
2楼
楼主最好能提供卧室其他方面的具体资料,比如说多大的窗户,有没有窗帘啊,朝向等。
回复
3楼
还有是不是顶层,
其实你只要开机20分钟以后测一下出风口的温度(不要离的太远,紧贴出风口),在8-12度,空调就基本没问题
回复
4楼
在晚上,外部温度35左右,有一面大窗,用温度计测了出风温度在13度左右。
难道是空调制冷有问题?
回复
5楼
空调的额定制冷量是在什么工况下测定的?我的空调是美的KFR-23的,额定制冷量2300w。
回复
6楼
空调的额定制冷量在标准工况下测得,使用过程中根本不会有标准工况
回复
7楼
标准工况是多少,可以做个参考呀
回复
8楼
空调的制冷正常与否的判断标准之一:在回风过滤网清洁的前提下!测量进出风温差!在8-13度之间都可视为正常!如果温差小!主机问题!看看是否漏氟?散热怎么样?如果温差过大!再检查过滤网是否清洁!如果确定!可把室内机风机电容更换或者加大原容量的20%以内!
如果温差正常!是负荷匹配问题!与其忍受!不如换掉!
回复
9楼
感谢各位解答。
我的出风温度最低可到8度,8楼的意思是风机风量偏小,可以调整风机的风量吗?
回复
10楼
我的意思不是强调风量偏小!
在你确定负荷匹配无严重失调的情况下!在你的会风过滤器洁净时测进出风温差大于12度的情况下!在你的机子运行三个月以上(非新机)情况下!-----可以利用加大电容容量的方法加大风量!
回复
11楼
谢谢高手指点
回复