大家家里卧室用的几匹的空调呀。我的卧室是15个平方,1匹挂机,按1匹=2500w算,每个平方也有160多w的指标了。可温度感觉降不下来,用温度计实测约28度。大家有何高见。是空调机有问题吗。
大家家里卧室用的几匹的空调呀。
我的卧室是15个平方,1匹挂机,按1匹=2500w算,每个平方也有160多w的指标了。可温度感觉降不下来,用温度计实测约28度。大家有何高见。是空调机有问题吗。
12楼
刚刚自测了一下,在设定温度22度情况下,回风温度31度,出风12度,温差达到19度,是否证明了为风量偏小的缘故。
我有种感觉,家用空调的制冷量好像有水分,在晚上无日照负荷和其它发热量的情况下,室外温度35左右,指标达到160w/m2,应该是非常凉快了。我做中央空调一般就取100w/m2左右,呵呵,机器是新机也,这个夏天才买的,好久找美的的同学质问一下。
回复
13楼
强烈建议 清洗回风过滤器!你的进出风 温差 太离谱了!这样吹出来的风到身上也起 鸡皮疙瘩!煎熬啊!
回复
14楼
昨天洗了,有些灰尘,似乎效果要好点,今天再观察一下
回复
15楼
应该制冷没问题呀?出风温度最低可到8度
回复
16楼
回风口和出风口温度相差在10-15度之间,如果温度相差太大,可以检查一下滤网,和风机。在不行的话就更换空调吧
回复
17楼
国内标准工况制冷室外干球35度湿球24度,室内干球27度湿球19度,进出风温差应该超过10度
你的空调外机是否受到太阳光的直射,因为空调室外换热效果好了室内效果才会好
回复
18楼
另外,你屋内有无散热电器,电脑、电视等,你设计100w/m2那是较大空间,并且考虑了室内机不同时使用。不是吗?以下是引用sunnylee在2006-08-29 20:50:33.0发表的内容:
我做中央空调一般就取100w/m2左右,呵呵,]
回复
19楼
自家的还不搞好点
吃亏了不是
不过队别人的也要负责吆
初学者 没有什么高见
谢谢你们
回复
20楼
室内机风扇的电机转速需观察一下,可能电机有问题,慢转运行,风量不够。
回复
21楼
应该是漏氟了。