消防问题
yyqdudu
yyqdudu Lv.3
2003年10月08日 19:34:34
只看楼主

做了很多设计,但是有一个问题一直没有彻底搞清楚,是不是凡是消防给水都要求常高压,如果是这样的话,我想大多数城市的市政管网都不能满足要求(压力足够,且为双水源),那是不是修一个多层(6层)的住宅也要做一个消防水池??问题比较低级,但请各位指教一下!

做了很多设计,但是有一个问题一直没有彻底搞清楚,是不是凡是消防给水都要求常高压,如果是这样的话,我想大多数城市的市政管网都不能满足要求(压力足够,且为双水源),那是不是修一个多层(6层)的住宅也要做一个消防水池??
问题比较低级,但请各位指教一下!
免费打赏
owens
2003年10月08日 22:19:17
2楼
1、对于消防给水常高压系统,目前没有统一认识,据权威的解释,常高压系统是在任何时候都能满足消防的水压和水量要求,一般情况很难满足该要求,所以大部分工程只能为临时高压系统。也就是说平时只满足正常的用水压力,消防时启动消防泵才能满足消防所需压力。
2、临时高压系统,〈建规〉规定应设高位水箱或水塔或气压给水装置,高位水箱的高度没有要求,但修订的规范有7m高度要求。〈高规〉规定必须设高位水箱,对水箱高度要求:建筑物高度<100m,水箱距最不利点不小于7m,建筑物高度≥100m,要求不小于15m。设有自动喷水系统的应符合GB50082-2001第10.3各条要求。
3、六层住宅规范并未要求设消防,规范规定:超过7层(8层以上)的单元式住宅,超过6层(7层以上)的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅,底层为商场或车库且通用疏散楼梯的住宅,应设室内消火栓给水系统。
回复
fengyun2003
2003年10月09日 11:15:37
3楼
6层的住宅是不用做消防的,规范很明确啊,老兄
回复
zye
2003年10月09日 13:24:20
4楼
只是不做室内消火栓给水系统,室外消火栓还是少不了的!
回复
rosee
2003年10月09日 17:32:47
5楼
哪里有单独一处六层的住宅楼啊??
一般都是小区里面的,自然小区里面统一设置室外消火栓了。要是离市政消火栓近“一点”就更多省事了,呵呵。
回复
xyxh
2003年10月09日 23:45:47
6楼
消防总用水量小于25升/秒,一路给水就可以了,不必设消防水池
回复