喷规,7.2.3 规定成排布置的管道宽度大于1.2M下方应,增设喷头.......有没有对成排布置的管道间的间距有要求呢》??请教前辈???谢谢!!
喷规,7.2.3 规定成排布置的管道宽度大于1.2M下方应,增设喷头.......有没有对成排布置的管道间的间距有要求呢》??请教前辈???谢谢!!
2楼
成排布置的管道,应该是满足安装要求连续成排布置的了,如果你之间的间接很大,可不按成排布置!!
回复
3楼
看不懂,请赐教
回复
4楼
障碍物宽大于1.2米。就就进接个喷头去,障碍物下方碰头间距3米
回复
5楼
你也可以采用分层成排设置,管间距主要考虑的管道的施工要求,比如阀门\管配件\保温等因素.
回复
6楼
我觉得这个可以控制,当一排宽度接近1。2米时,就另外再布一排,呵呵
回复
7楼
我们做的时候好像就是加个说明的
回复
8楼
成排布置的管道,应该是满足安装要求连续成排布置的了,如果你之间的间接很大,可不按成排布置!!
回复
9楼
这条规定实际做的不多,风管到很多都做了
回复
10楼
说明里加一句“根据现场实际情况调整(增设)喷头的位置”
回复