1.柱网的布置2.伸缩缝的设置3.地下室外墙伸缩缝设置等等想得到一个比较优化的结构方案,请高手指教
1.柱网的布置
2.伸缩缝的设置
3.地下室外墙伸缩缝设置等等
想得到一个比较优化的结构方案,请高手指教
12楼
把建筑方案否了先
回复
13楼
这个不好回答啊,回答的浅了,估计你不满意,回答深了,估计也没有人愿意
回复
14楼
地下室可做柱下条基或独基+防水板。外墙较长要设后浇带解决收缩问题,但要做好防水。伸缩缝兼抗震缝是否设的有点多,这个不好说。框架伸缩缝规范为55米。不知道是几度区,是否还要加点剪力墙,这个要上电算才知道。
[
本帖最后由 zxw2012yj 于 2011-12-13 14:16 编辑 ]
回复
15楼
柱网的布置 宜按建筑图定 从鸟瞰图看 本工程不存在沉降缝 对于沉降缝现在的做法一般都是用施工后浇带解决了 伸缩缝是从基础以上 即地下室以上才有的 伸缩缝主要解决温度应力的问题 地下部分温差小 不用设缝 希望对你有帮助
回复
16楼
本工程有地下室,不存在沉降缝,地下室应整体考虑,对于沉降一般都是用后浇带解决, 上部结构伸缩缝是从地下室顶板面以上断开.至于基础形式根据地质情况定,如果地质较好,采用独基加防水板应该较经济
回复
17楼
除连廊柱外,走廊柱可考虑隔一放一
回复
18楼
设计水平在相互交流中逐步提高,谢谢楼主提供有参考价值的资料。
回复
19楼
问题基本不大,柱网让结构设计师给你做局部调整就可以了。
回复
20楼
回复
21楼
4200方向跨数较多,柱距由4200改为8400,8100方向只有两跨,该方向柱截面加大,楼梯四角设框架柱.
回复