现场电气柜接线
chenhoujianqq
2011年12月08日 16:35:06
只看楼主

现场电气柜接线

现场电气柜接线

DSC09441.JPG


DSC09442.JPG


DSC09444.JPG


DSC09447.JPG


DSC09450.JPG


DSC09454.JPG


DSC09455.JPG


DSC09456.JPG


DSC09457.JPG

免费打赏
dgshyjm
2011年12月15日 15:46:16
12楼
还好吧,顶一下了
回复
逍遥翁
2011年12月15日 15:51:42
13楼
二次接线很不规范十分散乱。电缆出口孔没有堵好。
回复
小陆哥
2011年12月15日 17:01:53
14楼
做到这样很不错了。铜线鼻最好搪锡。铜线鼻与母排连接要有防松垫圈。
回复
yjdwwk
2011年12月15日 19:37:01
15楼
二次线看着是有点乱了。
回复
bao886
2011年12月15日 19:37:24
16楼
路过,学习。
回复
xfk666
2011年12月15日 22:05:17
17楼
二次接线最好成束;封堵没有完成;低压电缆线可能与国标不一致,所以B相的颜色不规范。整体来讲,施工人员尽力了。
回复
悠然
2011年12月16日 08:06:04
18楼
做得很一般。
回复
不下棋的棋手
2011年12月16日 08:34:22
19楼
二次接线很不规范十分散乱。电缆出口孔没有堵好。
回复
mente521
2011年12月16日 10:16:39
20楼
问题太多啦!
1、B相电缆缠绕红色胶带,相色与相序不统一,兵家大忌。
2、连接电缆的螺栓选用不合理,长的长短的短。
3、电缆鼻子应该在螺母一侧,必须加弹垫平垫。
4、消防封堵不合理又难看,应该先用合适大小的防火板堵住开孔处,再用防火泥封堵,这样就不会导致防火泥受热塌陷啦。
5、电缆必须挂牌,写清规格型号及路由。
回复