采暖板式换热器选型
云洛
云洛 Lv.5
2011年12月08日 18:06:08
来自于采暖供热
只看楼主

哪位高人跟解释一下,板换如何选型,现在有10000KW,一次水80/55,二次水60/50,就知道这些参数,怎么选型,关键样本里没有写板换的传热系数如何确定,有人告诉我直接查测定好的工况下的板换换热量,比如标准95/70 , 80/60换热量为1000W,直接让我写成80/55 60/50换热量为800W(800w是估算的),然后直接算出需要几台这样的换热器,之后让安装的热力公司自己换算,这也可以吗

哪位高人跟解释一下,板换如何选型,现在有10000KW,一次水80/55,二次水60/50,就知道这些参数,怎么选型,关键样本里没有写板换的传热系数如何确定,有人告诉我直接查测定好的工况下的板换换热量,比如标准95/70 , 80/60换热量为1000W,直接让我写成80/55 60/50换热量为800W(800w是估算的),然后直接算出需要几台这样的换热器,之后让安装的热力公司自己换算,这也可以吗
免费打赏
li3333
2011年12月10日 18:12:14
2楼
这个直接把参数告诉换热器厂家即可帮你选好,各家选型采用的换热系数略有差异,看这个换热量供暖面积有20多万平米,建议选两台以上换热器
回复
心似弯钩
2011年12月11日 21:28:58
3楼

采暖负荷50W/㎡小不小啊?一台换热器能供上万平米吗?
回复
云洛
2011年12月12日 10:39:16
4楼
我选了4台BR1.0的,现在主要是选出设备来布置一下,看看预留的机房面积够不够
回复
云洛
2011年12月12日 10:39:46
5楼

我选了4台BR1.0的,现在主要是选出设备来布置一下,看看预留的机房面积够不够
回复
longchuangsihai
2011年12月15日 09:27:05
6楼
找个公司报过去,让他帮你选好型,自己就知道了,我们公司就是做板式换热器的,方便的话可以找我!
回复
longchuangsihai
2011年12月15日 09:56:43
7楼
一台BR2.0的就可以了,
热侧 冷侧
流体名称 Water Water
流体密度 kg/m3 980.5 985.3
比 热 kJ/(kg*K) 4.17 4.17
热 导 率 W/(m*K) 0.656 0.646
进口黏度 cP 0.353 0.546
出口黏度 cP 0.503 0.465

流 量 m3/h 354.8 874.2
进口温度 ¢XC 80.0 50.0
出口温度 ¢XC 55.0 60.0
压 降 kPa 17.3 97.1

热负荷 kW 10000
对数温差. K 10.8
传热系数 W/(m2*K) 4210
传热面积 m2 242
流 程 数 1 1

板片材料 AISI 304
密封垫材料 EPDM
接管口径 mm 300 300
法兰等级 DIN PN10
设计压力 barg 10.0 10.0
测试压力 barg 13.0 13.0
外型(长 x 宽 x 高) mm 1768x 1150 x 2730

用户公司名称 company: 报价单号 Quotation No:
项目 Project: From:
负责人Attention: Contact:马先生 15919671874
Tel: Tel:
Fax: Fax:


加热时间:1个小时