大家帮忙找一找是什么原因:有两栋十八层住宅楼,小区集中供暖,现在发现住户暖气循环不通畅,前几组暖气片温度还可以,到最后一组就不热了,还有一个问题,每栋楼的回水干管的水温比管井内住户的回水管水温明显高。
大家帮忙找一找是什么原因:有两栋十八层住宅楼,小区集中供暖,现在发现住户暖气循环不通畅,前几组暖气片温度还可以,到最后一组就不热了,还有一个问题,每栋楼的回水干管的水温比管井内住户的回水管水温明显高。
12楼
管路应该要搞同程设计的吧,这么高异程的话就怕是水流不均啊
回复
13楼
每栋楼的回水干管的水温比管井内住户的回水管水温明显高,是根据管道分支开口时液体介质开口使用平侧或下侧开口,使管道系统利于循环,
回复
14楼
分区了吗,测测水温
回复
15楼
顶部是否有旁通?
回复
16楼
应该水水流平衡的问题,配管估计是按异程设置的,如果没有设置适当的循环平衡调节措施(平衡阀),要保证每一户的采暖循环量正常是比较困难的,还是做个同程的设计比较好,也多不了多少管子的。
回复
17楼
水利平衡失调,垂直失调。
回复