如何理解规范中一个喷头的保护面积?
造杯水
造杯水 Lv.12
2011年12月08日 22:21:54
只看楼主

今天一位群员问一个喷头的保护面积应该是圆形分布才对,但为什么规范上说是相邻4个喷头的围合范围呢?大家讨论得热烈,但多讲不得透彻,所以拿来请高手们解答。[ 本帖最后由 zbs898 于 2011-12-9 09:10 编辑 ]

今天一位群员问一个喷头的保护面积应该是圆形分布才对,但为什么规范上说是相邻4个喷头的围合范围呢?
大家讨论得热烈,但多讲不得透彻,所以拿来请高手们解答。


[ 本帖最后由 zbs898 于 2011-12-9 09:10 编辑 ]
免费打赏
shapang
2011年12月14日 12:42:26
12楼
楼上说的都对,应该是这样解释的,一个喷头的保护面积不是圆形的,而是图中的蓝色方形,按四个圆交叉定的,否则会漏喷,而这个蓝色方形的面积与图中四个喷头围成的红色方形的面积是相等的,故规范中规定为四个喷头围合面积


不会插入图片,在附件里哈
回复
yang0919130
2011年12月15日 11:10:55
13楼
本人理解,如楼上所述
回复
lh1391679106
2011年12月15日 18:04:43
14楼
回复
ruanyan2012
2011年12月15日 18:40:38
15楼
多谢指点,
回复
tumuxizhuang
2011年12月15日 22:35:33
16楼
高人呀,2年了才明白
回复
hejian481
2011年12月16日 12:48:10
17楼
13楼说得很对,和消火栓类似,就是防火面积的全覆盖,因为房屋面积是方形,喷头覆盖面积是圆形,要完全覆盖,避免漏喷点。
回复
姨妈请自重
2012年03月29日 15:56:15
18楼
学习了,一直都是稀里糊涂的
回复
造杯水
2012年03月30日 07:02:42
19楼
,这是一个较多人不明白的问题
回复
wr7013857
2013年03月04日 20:33:34
20楼
shapang 发表于 2011-12-14 12:42 楼上说的都对,应该是这样解释的,一个喷头的保护面积不是圆形的,而是图中的蓝色方形,按四个圆交叉定的, …高手 向你致敬!!!!!
回复
aionyu
2013年03月07日 01:45:47
21楼
shapang 发表于 2011-12-14 12:42 楼上说的都对,应该是这样解释的,一个喷头的保护面积不是圆形的,而是图中的蓝色方形,按四个圆交叉定的, …