欠压保护,低压保护,失压保护
q_l407
q_l407 Lv.7
2011年12月08日 22:58:15
来自于继电保护
只看楼主

如题,这些个保护都啥意思呢?敬请高手解答!

如题,这些个保护都啥意思呢?敬请高手解答!
免费打赏
天空蔚蓝
2011年12月09日 09:07:05
2楼
欠压保护一般在85%时保护,失压就是无电压。
回复
lingxuct
2011年12月09日 14:04:59
3楼
支持楼上对低压保护的解说!

低电压保护是高压系统的保护,一般取有二级,用电压继电器动作(常闭接点输出),85%一级(大都动作于不重要的调设备,当电压低于额定值的85%时,跳开断路器)和65%一级,当系统电压低于65%时,自启动电机的回路启动(时间继电器吸合)和BZT开始启动(同样是时间继电器吸合,一般0.5s跳进线,由进线断路器辅助接点合母联。

BZT动作时会检测是否有故障,故障时(KA吸合)闭锁BZT,不会向故障母线投备用电源。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-12-9 14:06 编辑 ]
回复
ccjiang979
2012年01月14日 10:48:18
4楼
欠压保护和低压保护是一样的吗?
回复
zyz8438
2012年01月14日 15:18:56
5楼
实际上大体都是一样的,只是个人的习惯叫法不一样而已!

一般说低压保护,就是低电压保护,一般是指中、高压系统中的一种保护。当系统电压低于某个定值时,该保护动作,其控制的对象一般是高压电机或高压电容器组本身的开关。另外,进线、母联配置的备自投,其中也有低电压保护功能,其控制对象是进线或母联开关。

欠压保护,一般都是指低压系统。利用断路器自带的欠压脱扣器实现该保护功能。

一般所说失压,是指某设备或某系统掉电了,失去了电源。这是一种状态,而不是指一种保护。
回复
liuwen198799
2012年02月07日 11:04:44
6楼
回复
xnlyb_008
2012年03月04日 17:45:51
7楼
回复

相关推荐