消防水池的容量计算是用室内用水量计算还是室内加室外
消防水池的容量计算是用室内用水量计算还是室内加室外
2楼
建规:第8.3.4条 消防水池应符合下列要求:
一、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。
因此,消防水池的容量为室内外消防用水总量
回复
3楼
规范GB50045-95,第7.3.3条和规范GBJ16-87第8.3.4条说得清楚,看看吧
回复
4楼
顶
回复
5楼
室内,室外量的之和,并不考虑进水的补水量。
回复
6楼
若室外消防系统采用低压系统,则消防水池体积只算室内消防用水量,且不宜算补水量!
若室外消防系统采用临时高压系统,则消防水池体积为二者之和,且不宜算补水量!
回复
7楼
若室外消防用水由市政管网直接供给,则消防水池体积只算室内,一般不考虑补水量;若室外消防须加压供给,则消防水池体积须考虑室外室内消防用水量,一般也不考虑补水!
回复
8楼
完全支持七楼意见
回复