630kva 变压器带260kw的冷冻机组,查阅样本发现,260kw冷机启动电流590A超过变压器额定电流40%,会不会影响变压器所带的其他负荷呀?这台变压器还带了空调风机等设备
630kva 变压器带260kw的冷冻机组,查阅样本发现,260kw冷机启动电流590A超过变压器额定电流40%,会不会影响变压器所带的其他负荷呀?这台变压器还带了空调风机等设备
12楼
大多数中央空调的启动都是逐步加载的
回复
14楼
谢谢,又学到知识了
回复
15楼
楼主说“260kw冷机启动电流590A超过变压器额定电流40%“,估计是想说冷机的启动电流>变压器额定电流x40%
回复
16楼
我知道是逐步加载的,可是我这台变压器上还带了其他设备,当其中一台冷机启动时,590A超过变压器额定电流*40%会不会影响其他设备呢
回复
17楼
应该没问题,冷冻机组启动不是全压启动,根据厂家提供的条件算一下启动时电压降到时应该的
回复
18楼
是不是你的630kVA变压器的空负荷量就剩下额定电流的40%?若是这样909*0.4=363.6A,远小于260kw冷机启动电流590A,短时启动还可以,若启动后长期运行电流还是大于363.6A就不行了。