每次做电抗器启动柜都是让电抗器厂家算得,我自己也想学学.请高手门给个简单的算法.
每次做电抗器启动柜都是让电抗器厂家算得,我自己也想学学.请高手门给个简单的算法.
2楼
没人愿意说吗?
回复
3楼
我们的高压电机全部采用全压启动,从未用过电抗器,所以没有这方面的资料,呵呵。
回复
4楼
是不是启动容量=电机容量?我做变压器设计的,但没算过这个,一般都是用户提供:起动容量、起动电流的呀。
回复
5楼
启动容量=根号3*电压*电机启动电流
回复
6楼
请问启动电流如何计算?谢了,呵
回复
7楼
启动电流不会算?
不太精确的话可按电机额定电流的7倍,要精确计算可查所选电机的样本。
回复
8楼
高压的一般是6倍吧?
回复
9楼
楼主给一个实例上来看看。如电机容量,电压,额定电流,所配启动电抗器容量,启动电流等。
回复
10楼
启动电流可以向电机厂家要
回复
11楼
250KW,6KV,8极,24A,六倍启动电流
电抗器436KVAR,额定电流120A,相阻抗10.1欧
如果容量为312KVAR,100A额定电流的话,启动时间就很长了80S
回复