LFP-900系列保护装置的闭锁重合闸
xing7174
xing7174 Lv.2
2006年08月22日 15:48:47
来自于继电保护
只看楼主

请教: 有没有知道LFP-901或LFP-902保护装置中通过什么方式来闭锁重合闸的,有哪几种方式啊?闭锁三重压板有什么作用,在什么情况下投入?

请教:
有没有知道LFP-901或LFP-902保护装置中通过什么方式来闭锁重合闸的,有哪几种方式啊?闭锁三重压板有什么作用,在什么情况下投入?
免费打赏
wangke0539
2006年08月24日 10:38:30
2楼
允许式,闭锁式