【讨论】循环泵出口压力太恐怖啦?
wqx1234567890
2011年12月09日 14:45:33
来自于采暖供热
只看楼主

循环泵出场铭牌上标明:Q=55吨/小时,扬程H=41M;可安装使用后发现出口扬程居然达到了0.6MPA,真不可思议。不知哪位老师知道怎么回事?

循环泵出场铭牌上标明:Q=55吨/小时,扬程H=41M;可安装使用后发现出口扬程居然达到了0.6MPA,真不可思议。不知哪位老师知道怎么回事?
免费打赏
hxp612
2011年12月09日 16:29:21
2楼
可能有补水泵定压或者静压?
回复
li3333
2011年12月10日 18:03:28
3楼
自来水补水是有压力的,看下水泵前压力表数值多少,经过水泵在此压力基础上肯定比水泵扬程大
回复
派大小星星
2011年12月10日 21:22:44
4楼
出口压力显示的为循环水泵动压加补水的静压压力之和。
回复
心似弯钩
2011年12月11日 20:44:10
5楼
请高人指点指点
回复
xiao09xiao
2011年12月12日 22:43:51
6楼
这位兄台,先别大惊小怪先,你先看看水泵进水处的水压值为多少再下定论
回复
wqx1234567890
2011年12月13日 08:52:46
7楼
没错,我也知道水泵出口压力=定压压力+循环水泵实际扬程,但就这一个系统分区有这现象,其他三个系统分区所选设备都一样的,为什么出口压力都是0.4MPa呢?
回复
yufeimen0000
2011年12月13日 09:10:53
8楼
学习了。。。。。
回复
lrd2334
2011年12月13日 09:59:57
9楼
如果定压一致,设备相同,而水泵出口压力不同,那么有可能是别的分区水泵变频调节,才会出现这样的现象。
回复
sxtydxjdxj
2011年12月14日 16:23:23
10楼
一般1平米板换带700平米。12.5乘700=8750平米(建筑面积)
回复
hydro0011
2011年12月14日 21:33:50
11楼
楼主所说情况,这应该是水泵的实际扬程,难道管道堵塞,抑或压力表有误?
回复