只有三相电压输入系统和三相四线制、三相五线制系统输入,有什么区别?

只有三相电压输入系统和三相四线制、三相五线制系统输入,有什么区别?
免费打赏
w.binn
2006年08月22日 19:21:10
2楼
三相电压输入系统是总的称呼,他包括了:三相四线制、三相五线制系统输入
回复
squallfeng
2006年08月22日 19:26:37
3楼
转自:变配电所设计中普遍存在的问题综述 作者:elec
2.带电导体系统的型式和系统接地的型式根据国际电工委员会IEC-TC64第312条,配电系统的型式有两个特征,即带电导体系统的型式如三相四线制和系统接地的型式如TN-C-S系统。在正式文件中不得把三相四线制的TN-S系统称为“三相五线制”。在GB50054-95《低压配电设计规范》第37页“名词解释”中已明确指出,“三相四线制是带电导体配电系统的型式之一,三相指L1、L2、L3三相,四线指通过正常工作电流的三根相线和一根N线,不包括不通过正常工作电流的PE线”。它并进一步阐明“TN-C、TN-C-S、TN-S、TT等接地型式的配电系统均属三相四线制”。在我国低压配电电压应采用220V/380V。带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。在设计文件中,对TN-S与TN-C-S接地型式的划定有时混淆不清。系统的接地型式一般是就一个变电所或一台变压器的供电范围而言。中性线N线和保护线PE线仅在局部范围内如一栋楼或一层楼分开时,应称TN-C-S系统。TN系统中某一剩余电流保护器负荷侧电气装置的外露导电体单独接地时,可称为局部TT系统。

在GB-GB50054-95《低压配电设计规范》有详细说明
回复
syecwps
2006年08月24日 13:43:01
4楼
为什么从变电所出来的三相四线制线进入小区,可是小区内大多数都用的是220V电压,几呼用不到380V电压。为什么要将三相四线制线路送入小区呢?为什么用?