星型变压器接法与三角型变压器接法区别?
syecwps
syecwps Lv.2
2006年08月22日 17:09:41
来自于变压器
只看楼主

向各位大侠请教:1、为什么大多数35KV系统中主变大多数都为星型接法,而10KV系统中大多数都为三角型接法? 2、可不可以将35KV系统主变改为三角型接法,而10KV系统改为星型接法呢? 3、如果这样改与不改有什么好处及坏处呢?

向各位大侠请教:1、为什么大多数35KV系统中主变大多数都为星型接法,而10KV系统中大多数都为三角型接法?
2、可不可以将35KV系统主变改为三角型接法,而10KV系统改为星型接法呢?
3、如果这样改与不改有什么好处及坏处呢?
免费打赏
tcchezhong
2006年08月23日 08:41:58
2楼
10/0.4KV---角/星;
35/10KV--星/角或角/角;(110/10KV--星/角,110/35KV--星/角)。
0.4KV,110KV,属于中性点直接接地系统,需要星接。
35KV,10KV,属于中性点不接地系统,两种都可以,角接有可以消除3次谐波等优点。
回复
syecwps
2006年08月24日 13:26:26
3楼
很感谢2楼所答
0.4KV,110KV,尾于中性点直接接地系统,需要星接,但为什么星型接法大多数中性点要经过小电阻接地或消弧线圈接地?
回复
tcchezhong
2006年08月24日 13:32:36
4楼
中性点不接地系统,需要通过一个星型接法的中性点,经过小电阻接地或消弧线圈接地.
这是为了(小电阻接地)保护或补偿接地电容电流(消弧线圈接地)的需要.
回复
syecwps
2006年08月24日 14:15:59
5楼
星型接法中性点是直接接地?还是经消弧线圈接地?还是经小电阻接地?还是不接地?这些有何区别?
回复
syecwps
2006年08月24日 14:23:01
6楼
中性点经消弧线圈接地系统是为了将感性电流补偿容性电流。这个补偿是可调的。但经小电阻接地并不是补偿电流,而降低中性点电压、如果系统有接地,将快速切除故障线路。
回复
tcchezhong
2006年08月24日 14:29:36
7楼
系统的接地形式,和设备(变压器等)的星角接法,没有直接的关系.
10KV,即可以采用星接,又可以角接.
回复
syecwps
2006年08月24日 14:50:15
8楼
星型变压器中性点不接地(悬空)与三角型接法无中性点有何不同?两种供电时那种更可靠?为什么整个系统中有星型接法又有三角接法?为何整个系统中不采有同一种变压器接法呢?
回复
tcchezhong
2006年08月24日 15:03:24
9楼
以10/0.4KV为例:10KV角接的,有可以消除3次谐波、允许负荷不平衡程度大等优点。
10KV星接,可以节省绝缘材料。
回复
syecwps
2006年08月24日 15:47:16
10楼
星型接法,中性点不接地(悬空)。如果将不接地直接接地。会有什么变化?对系统有什么影响?
回复
tcchezhong
2006年08月24日 16:00:22
11楼
系统接地故障报警动作.