星型变压器接法与三角型变压器接法区别?
syecwps
syecwps Lv.2
2006年08月22日 17:09:41
来自于变压器
只看楼主

向各位大侠请教:1、为什么大多数35KV系统中主变大多数都为星型接法,而10KV系统中大多数都为三角型接法? 2、可不可以将35KV系统主变改为三角型接法,而10KV系统改为星型接法呢? 3、如果这样改与不改有什么好处及坏处呢?

向各位大侠请教:1、为什么大多数35KV系统中主变大多数都为星型接法,而10KV系统中大多数都为三角型接法?
2、可不可以将35KV系统主变改为三角型接法,而10KV系统改为星型接法呢?
3、如果这样改与不改有什么好处及坏处呢?
免费打赏
syecwps
2006年08月25日 11:57:13
12楼
按11楼主说的,就是说如果不接地系统图中,中性点直接接地就会认为为接地故障的话,出现三相不平衡应采用什么方法来保变压器呢?
回复
tcchezhong
2006年08月25日 12:07:56
13楼
中性点不接地系统,允许单相一点接地状态下,运行2小时。
出现三相不平衡,(非接地引起),系统接地故障报警不动作。系统电压受影响,但没有电容电流通过。
星型接法,中性点不接地(悬空)。如果将不接地直接接地。系统电压不受影响,只有电容电流通过。
回复
syecwps
2006年08月25日 22:07:59
14楼
对于10KV系统中,有三角型接法变压器也有星型接法变压器,这两种,那种更合试10KV系统供电,那种各经济合理,为什么?
回复
q2840
2006年08月31日 17:33:29
15楼
角接的话可以消除3次谐波,中性点不漂移,但制作成本稍高.如果是35KV以上采用角接的话,特别是小容量的变压器,制做工艺很麻烦,结构上也不太好处理,成本提高更明显.目前国内35KV基本上都是Y接,老外基本上都要求角接.
回复