【分析】配电室的开关烧了,402的开关也跳了
xidianyangqi
2011年12月09日 20:05:51
只看楼主

这是什么原因引起的帮忙分析分析各位师傅,负载是放映机每个8Kw一共8台,施耐德断路器200A,配电室是ABB的250A。刚送的电,运行3天了今天就出这种情况了402的开关也跳了。配电室的开关烧了,负载端的没跳也没事。

129.jpg这是什么原因引起的帮忙分析分析各位师傅,负载是放映机每个8Kw一共8台,施耐德断路器200A,配电室是ABB的250A。刚送的电,运行3天了今天就出这种情况了402的开关也跳了。
配电室的开关烧了,负载端的没跳也没事。

129.jpg

免费打赏
kissdeer
2011年12月12日 15:27:13
12楼
你这样大家是瞎猜,多发点图片。照你这个说法的话,很有可能是一次铜排松了导致的!
回复
wqsabb
2011年12月12日 16:09:58
13楼
同意区管意见
回复
mqli2004
2011年12月12日 16:54:16
14楼
很久以前,我曾经到一个放映室看过,好像每台放映机都带一个整流柜。所以:
1.查阅一下放映机的技术参数。
2.N线是否太细。有时N线截面需要加倍。否则,N线严重发热。
3.放映机额定电压是380还是220?如果是220,8台放映机的负荷是否基本分配的三相上。
回复
guosong1988
2011年12月12日 18:09:03
15楼
回复
yuzuogao
2011年12月12日 19:33:59
16楼
是不是启动电流太大啊 你是不是8台仪器启动的?
接线确定牢靠?问题没有说清楚啊。。。
回复
yq331972285
2011年12月12日 21:19:08
17楼
不知道原因,图片太少
回复
lijie28929086
2011年12月12日 21:22:52
18楼
估计是进东西了或原来有杂物导致短路
回复
电气李工
2011年12月12日 21:33:29
19楼
是不是内部的二次回路的接线端子没有接牢固,或电流互感器开路引起的啊???
回复
xuxingfu0114
2011年12月12日 21:34:59
20楼
图片太少。无法判断。。烧了。是短路。还是未锁紧引起的呢。
回复
zfwkkgzjs
2011年12月12日 22:23:53
21楼
区管说的对,大部分新产品刚运行没有多久就出现的问题都是产品安装时遗留下来的问题。
回复