2楼
一般的标准工况当然是95-70啊,但是现在各地的供暖水温都在下降,比如使用地热采暖一般供水温度不超过60,供回水温差在10度左右啊
回复
3楼
何来的最佳温度?95/70是最经济,只要满足不超过95,卫生要求满足就可以,关键是室内温度合适
回复
4楼
我想,北京地区二次实际运行供水温度一般在最高75度左右,最低在45度左右。最大供回水温差在15度左右。当然,这不是绝对的,还要看小二次网流量、区建筑的保温情况。95/70是设计温度,实际运行中很少是这样的。
回复
5楼
95/70是设计温度,实际运行一般很少的.....
回复
6楼
温度高则室内散热器片数降低,降低室内采暖系统造价,但会造成热力站换热器面积增大,且减小一次网循环流量,增加一次网运行费用。
应综合考虑
回复
7楼
是的,所以一般设计的时候都要考虑系数
回复
8楼
系统中管道全部采用钢管连接时:取Δt = 25℃;系统中管道有部分采用塑料管材连接时,取Δt = 20℃。
回复
9楼
户内建筑面积大于或等于80m2时,宜采用低温地面辐射供暖方式。采用低温地面辐射供暖时,热水供水温度不宜超过55℃,供/回水设计温差不宜小于10℃。
回复
10楼
非常正确!
回复
11楼
同意3楼的说法
回复