请教车库综合电气的问题
why_cool
why_cool Lv.5
2006年08月22日 21:56:32
来自于照明工程
只看楼主

上海住宅小区内配套车库:65*38米,地下一层,地上三层,屋面也为停车场。每层约70个停车位。其中地下一层为人防,由人防院设计。现在的问题有:1、车库照明控制方式一般如何?(现打算每层设2个配电箱,由配电箱内微断直接开关,不知妥否?)2、屋面无顶,仅周圈有不高的女儿墙,屋面的照明一般如何做?3、由于屋面停车,则女儿墙上避雷带无法保护车子,避雷怎么做?4、地下车库与地上车库出入口完全独立,仅角上有两个封闭楼梯相通。地上车库建筑已定性为敞开式车库,可不做火灾报警。地下车库由于只有70停车位,是否可认为地下车库为三类车库,也不用做火灾报警?

上海住宅小区内配套车库:65*38米,地下一层,地上三层,屋面也为停车场。每层约70个停车位。其中地下一层为人防,由人防院设计。现在的问题有:
1、车库照明控制方式一般如何?(现打算每层设2个配电箱,由配电箱内微断直接开关,不知妥否?)
2、屋面无顶,仅周圈有不高的女儿墙,屋面的照明一般如何做?
3、由于屋面停车,则女儿墙上避雷带无法保护车子,避雷怎么做?
4、地下车库与地上车库出入口完全独立,仅角上有两个封闭楼梯相通。地上车库建筑已定性为敞开式车库,可不做火灾报警。地下车库由于只有70停车位,是否可认为地下车库为三类车库,也不用做火灾报警?
免费打赏
s9
2006年08月23日 08:47:39
2楼
1、可以。最好有值班室统一控制,可采用智能控制模块。
2、屋面设柱灯。
3、没有太大必要吧。(汽车在室外,是否要避雷针?)
4、车库类别,必须有建筑总体明确,同时考虑其他专业是否有卷帘、喷淋等消防联动设备,再确定是否上,上到何种程度的消防报警系统。
回复
littlesea
2006年08月23日 09:13:28
3楼
我觉得还是做上避雷针的好,汽车在屋顶上啊,被雷击中怎么卸流啊?
回复
bbbbjjjj
2006年08月23日 09:31:07
4楼


1 照明控制可以继电远程控制照明箱回路,控制箱位置你自己定,控制室为宜。
2 照明采用2.5米左右的庭院灯,但是要和防雷网做好电气连接。
3 防雷措施除你已经敷设的防雷网以外,高出屋面和女儿墙的金属物(汽车等)靠设于屋面的庭院灯保护。
回复
beijingprm
2006年08月23日 13:33:12
5楼

一定要做防雷网的.
回复
eyu1023
2006年08月23日 21:24:10
6楼
如果设置柱灯的话,可以利用柱灯做避雷针,当然,柱灯要和女儿墙上的避雷带相连并做好可靠接地(个人意见,呵呵)
回复
eyu1023
2006年08月23日 21:26:25
7楼
当然柱灯的高度要满足要求,即能够保护整个屋顶。如果高度不够的话,可以在柱灯顶上面焊接钢管做引下线
回复
zxf7788258
2006年08月27日 17:52:01
8楼
1、车库照明控制方式一般如何?(现打算每层设2个配电箱,由配电箱内微断直接开关,不知妥否?)

用配电箱直接控制是可以的。不大于25路
2、屋面无顶,仅周圈有不高的女儿墙,屋面的照明一般如何做?
3、由于屋面停车,则女儿墙上避雷带无法保护车子,避雷怎么做?

还有要 避雷 那可以 在中间做个高点的 塔或柱子 把避雷针装上面 还可以在周围 做照明 其他照明 可以用地灯防水的。 不然没有其他办法的话 屋面最好不要做停车库或 做屋顶。

4、地下车库与地上车库出入口完全独立,仅角上有两个封闭楼梯相通。地上车库建筑已定性为敞开式车库,可不做火灾报警。地下车库由于只有70停车位,是否可认为地下车库为三类车库,也不用做火灾报警?

好象不能认为的吧!
70远大于了 ,
回复
zhangmaozhi
2006年08月28日 11:14:04
9楼
在中间做一道纵向防雷线,计算下高度,滚球半径按三类(60米)
回复
wjjoly1
2006年08月28日 16:46:20
10楼
1.控制要想方便的话还是设值班室,用智能模块集中控制.
2.屋面女儿墙和车位间设置庭园灯即可.
3.小区车库周围应该有比他高的多的建筑,而且车库本身不高,雷击几率太小,不用做特殊防雷.
4.人防里面火灾报警一般是少不了的.
回复