不正常的高排气温度!
seantwhiss
seantwhiss Lv.3
2006年08月22日 22:39:53
来自于制冷技术
只看楼主

一套正常运行的比泽尔30P水冷机组,高压12bar,低压2bar,回气过热度不超过10℃,曲轴箱外壁温度超过了60℃,排气温度超过了110℃,不知什么原因,请各位达人指教。

一套正常运行的比泽尔30P水冷机组,高压12bar,低压2bar,回气过热度不超过10℃,曲轴箱外壁温度超过了60℃,排气温度超过了110℃,不知什么原因,请各位达人指教。
免费打赏
tangxiaoan
2006年08月26日 16:56:43
2楼
制冷剂泄漏了,你应该尽快联系保养单位了,不然再继续使用会对压缩机构成威胁!
回复
nitsu
2006年08月27日 04:54:33
3楼
楼上在发出恐怖通告!殊不知:楼主就是专家!高人!
你的冷冻水水温是多少?如果是在-5到-10度!这个压力是正常的!如果是空调用的冷冻水系统,出7回12!就可能是冷媒不足!但你的回气过热度不大于10度好像是不太能成立的!
如果是用与低温!排气温度高也是正常!但通常装有喷液降排温装置!你的可有否?
可以调节膨胀阀或关小冷冻水流量使回气过热度在5度左右!看排气温度是否有较明显变化?
回复
seantwhiss
2006年08月28日 11:14:33
4楼
是水冷机组,用于低温冷库的。请3楼的指教,为什么过热度不会低于10度?
回复
seantwhiss
2006年08月28日 11:16:19
5楼
最主要的问题是:想了解不为人知的原因造成排气温度过高。请高人指教。
回复
nitsu
2006年08月28日 20:08:34
6楼


我的意思是如果你是空调冷冻水系统,也就是出7回12的工况!低压2公斤左右!回气过热度肯定大于10度!因为按照低压对应的饱和温度应该在-15度左右!(R22)。
至于不为人知的引起排气温度过高的原因!我也想知道!因为我也有遇到这样的情况!
如果你是低温冷库用的系统!温度大概在-5到-10之间!低压属于正常!但低温的系统还是会因为吸气比容过大而引起排气温度过高!所以低温机组最好具备喷液冷却的!
回复
nitsu
2006年08月31日 15:10:57
7楼
查到一些资料和大家共享!也希望对斑竹有些帮助!
 压缩机排气温度过高的原因有:

  (1) 压缩机汽缸中余隙过大;

  (2) 压缩机中吸、排气阀门、活塞环损坏;

  (3) 压缩机安全旁通阀泄漏;

  (4) 压缩机吸气温度过高;

  (5) 压缩机汽缸中润滑油中断;

  (6) 压缩机吸气压力过低或吸气阀开的过小;

  (7) 压缩机吸气管道或过滤器有堵塞现象,隔热层保温层损坏;

  (8) 压缩机回气管道中阻力过大,气体流动速度慢易产生过热现象,致使排气温度升高;

  (9) 冷凝压力过高;冷凝器中有油垢或水垢等;

  (10) 压缩机缸盖冷却水套水量不足;或冷却水温度过高;

  (11) 压缩机的制冷能力小于库房设备能力,如蒸发面积过大;

  (12) 压缩机排气管道中阻力过大;

  (13) 节流阀开启度过大或堵塞;

  (14) 压缩机自身效率差;

  (15) 氨液分离器安装高度过低;
回复
seantwhiss
2006年09月01日 09:09:50
8楼
不知哪本资料可以查到这么多东东?
回复
nitsu
2006年09月01日 22:02:07
9楼
我是在一篇论文中扒出来的!
我看了也受到一点启发:“压缩机汽缸中润滑油中断”!低温运行中的回油一直是一个敏感话题!你检查一下压缩机的油位是否正常?
找到原因记的拿出来分享哦!
回复
yang_1220
2006年09月03日 19:50:42
10楼
不知工值是R22还是其它,不过依我看,使系统中有了空气了,空气是不冷凝的,占了一部分冷凝面积,所以冷凝效果不好,排气压力升高。