8度0.3g,三类场地,100m高位转换,多塔,超限审查,性能目标?
zhuhuixi0217
2011年12月10日 14:17:15
只看楼主

8度区,三类场地,0.3g,高位转换,多塔,B级高度,超限审查时,性能目标如何确定?请各位高手支招啊。性能目标太高,甲方肯定不乐意;太低吧,超限审查专家估计又不同意?项目正急!!!!寻求帮助!!!!

8度区,三类场地,0.3g,高位转换,多塔,B级高度,超限审查时,性能目标如何确定?
请各位高手支招啊。
性能目标太高,甲方肯定不乐意;
太低吧,超限审查专家估计又不同意?
项目正急!!!!
寻求帮助!!!!
免费打赏
yiye12ci
2012年05月13日 21:46:30
32楼
8度区中震不屈服足够了,不过建议做动力非线性查看损伤位置和顺序
回复
yiye12ci
2012年05月13日 21:54:46
33楼
建议用钢管混凝土,不要用钢骨混凝土,以保证关键钢管柱子塑性绞出现迟于抗震强,建议转换层及上下两层做到中震不屈服,转换柱子做到中震弹性,抗震墙底部加强区做到中震不屈服,转换柱子轴压比控制在0•3以下,转换层楼板做到150厚,配筋率百分0•3,
回复
千手扑蝶
2012年05月15日 09:24:26
34楼
学习了,12郎,能不能发点你做过的有代表性的图纸让我们学习学习啊?不要那种拍脑袋的项目= =
回复
两杯优乐美
2012年05月15日 10:15:40
35楼
第五条,大震弹塑性,做动力还是静力还是都做
回复
xizihupan2010
2012年05月15日 15:10:43
36楼
与12郎做的项目有一拼。希望12郎兄弟能都帮他一下,我们也学习一下。
回复
babyjohn2003
2012年05月15日 17:48:02
37楼
12郎很强大,学习了
回复
shishuidaituk
2014年05月26日 14:26:49
38楼
12郎很强大,学习了
回复
a1059868473
2014年05月27日 09:58:35
39楼
8度区,3类场地,B类高度,高位转换,只能膜拜